VFD marka karmaşası

u w t 3 faz asenkron
 
220V,
Hertzi aradığımda fabrikasındaki usta, kısaca faz, nötr yön demişti. Üçgen bağlatısı filan hepsi motorun içinde biz yaptık demişti. Gerçi orada 3 var zaten. Ama bizim sığ Elektrik bilgimiz dolayısıyla böyle basit anlatmış olabilir.

upload_2017-6-8_1-6-55.png
 
sürücünün çıkışında yani motora bağlanan yerde çıkış pinlerinin kodları yazar.
3 fazlıdır
motor bağlantısında da yazması lazım aynı harfler.
 
aynı motordan bende aldım motor klemensinde 3 adet uç var.yıldız veya üçgen motor içerisinde baglanarak klemense çıkarılmış.sürücü çıkış uçları direk bu uçlara baglanacak.he tabi sürücü monofaze olması şartı ile.çünkü motor etiket voltajı 220.
 
Selam,

Motor üzerinde sadece 3 adet kablo var ise motor yıldız bağlı köprüleri içeride yapılmış demektir.

220Volt ise Motor Faz faz arası gerilim değeridir.Bu motor için kullanılacak sürücünün çıkış gerilimide faz faz arası 220Volt olmalıdır.
 
Selam,

Motor üzerinde sadece 3 adet kablo var ise motor yıldız bağlı köprüleri içeride yapılmış demektir.

220Volt ise Motor Faz faz arası gerilim değeridir.Bu motor için kullanılacak sürücünün çıkış gerilimide faz faz arası 220Volt olmalıdır.
uçlar motor içerisinde üçgen baglanıp çıkarılmış olamaz mı?
 
@togitogi yani tam anlamadık. Çıkış 3 Faz mı sürücüde?

Asenkron motor sürücülerinde her zaman çıkış üç fazdır.
Sürücü beslemesi 380V ise çıkışı da 3 faz 380V dur. 220V ise çıkışı 220V üç fazdır.

Spindle motorlarda genelde yıldız üçgen klemensi yok, kendi içinde bağlı. İllaki bir sürücü ile kullanılacağı için genelde de üçgen bağlıdır.
 
Benim sürücü tamirden sabah itibari ile geldi.
06/06/2017 Öğleden sonra kargo ile gönderdim. 10/06/2017 sabahtan kargoda ile teslim aldım.
Yine IGBT tamiri yapılmış. Çok hızlı bir şekilde...

Dolayısıyla sürücüm;

06.06.2016 IGBT tamiri yapıldı
03.10.2016 IGBT tamiri yapıldı
06/05/2017 IGBT tamir yapıldı

Mail ile bu durumu müşteri temsilcisine anlattım. O da maili teknik ilgili tamiri yapacak kişileri ileterek cevap vermelerini istedi. Ancak o cevap gelene kadar sürücü benim elime tamiri yapılmış halde geldi.

Pazartesi F.A.S.T'i arayıp bir daha aynı sorunu yaşarsam,(ki yaşacayacağım çünkü çıkışı kesmiyor akım fazlalığından) ürünün değiştirilmesi gerektiğini şimdiden hatırlatacağım.

Bu arada ben yine işi sürücüye bırakmayıp çıkışına Motor koruma şalteri alacağım. 3 fazlı. Yanınada bir sinyal kontağı alacağım. Sİnyal kontağını bir role ile benim E-STOP'a gireceğim. Böyle sürücünün Overload'u yerine bu şekilde bir koruma sağlamış olacağım.

Sadece hangi değerde almam gerektiğine karar veremedim. Amper değerleri sıkıntı aralıkta olduğundan...
Motor: HMB42C 2.2kW 220V/10A Cos 0.73
AC Sürücü: Delta VFD022EL21A / 2.2kW
http://www.deltaotomasyon.com/deltacd/quick_start/ac_surucu/vfdel.pdf
Oransal Çıkış Akımı (A) :11.0


Şimdi sorum şu. Biz bu şalteri 7-10A'de ayarlayacağız. Dolayısıyla max10A olan şalteri alıp son limittemi kullanmalı, yoksa 10-16A arası şalter alıp min konumda mı kullanmalı?

A-) 3RV2011-1JA10 /SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERİ 7-10A
http://www.ergin.com.tr/3RV2011-1JA10-SIRIUS-MOTOR-KORUMA-SALTERI-7-10A,PR-5524.html

B-)3RV1011-1KA10 Siemens Sirius M.Koruma 50 kA S00 , 9 - 12A
http://www.kartalotomasyon.com.tr/3...Sirius-MKoruma-50-kA-S00-9-12A,PR-140985.html

C-)VİKO MOTOR KORUMA ŞALTERİ VMP2-10 6.30-10.0A

https://www.cimenelektrik.com/index...th=127&product_id=3130&sort=p.price&order=ASC

D-)VİKO MOTOR KORUMA ŞALTERİ VMP2-14 9.00-14.0A

https://www.cimenelektrik.com/index...th=127&product_id=3131&sort=p.price&order=ASC

E-)Schneider Motor Koruma Şalteri Termal Manyetik Gv2-Me16 9-14A
http://www.hepsiburada.com/schneide...ermal-manyetik-gv2-me16-9-14a-p-HBV0000018Y4X

F-)ABB 1SAM250000R1010 MS116- MOTOR KORUMA ŞALTERİ 6.3-10A

https://tumelektrik.com/Urun/abb-1sam250000r1010-ms116-63-10a-motor-koruma

G-)ABB 1SAM250000R1012 MS116 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 8-12A

https://tumelektrik.com/Urun/abb-1sam250000r1012-ms116-8-12a-motor-koruma-salteri

H-)ABB 1sam250000r1011 MS116 MOTOR KORUMA ŞALTERİ 10-16A

https://tumelektrik.com/Urun/abb-1sam250000r1011-ms116-10-16a-motor-koruma-salteri

Bunlarla birlikte şöyle sinyal kontağı alıp e-stopa gireceğim.
https://tumelektrik.com/Urun/abb-1sam201903r1001-sk1-11-hata-sinyal-kontagi
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,595
Kullanıcılar
452,660
Son üye
sari59

Yeni konular

Geri
Üst