merhaba
3 kat arasında çalışan vincimiz var 1. ve 3 katta kumanda düğmeleri var aşağı yukarı olmak üzere fakat iki eleman birbirinden habersiz farklı butonlara basınca sigortayı attırıyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kumanda devresini butonların kapalısından geçireceksin yani birisi butona bastığında kapalı kontak açılacağı için diğer bir kişi bassa bile motor çalıymayacak. bunun içi butonlarını kapalı veaçık çift kontaklı seçmen gerekiyor slm
vinc devresinde vincin ileri giderken geri gelmemesi yada sağa giderken sola gitmemesi ( aslında kısa devre yapmaması için) sol kontaktörünün kapalısını sağa, sağ kontaktörünün kapalısınıda sol kontaktörünün onuna koymalısın. daha iyi anlaman için aşagıya bir devre koydum. limit siviçleride var yani motor sınıra dayandığında durdurması için.