vincte kablo yerine bara sistemi

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
880
Puanları
56
vinç ana besleme kablosunu baralı sistem ile değiştirmek istiyorum sorun çıkarırmı acaba şimdiki sistemde kablo halat üstünde hareket ediyor birde vince metal halide projektör bağladım motorlar hareket edince sönüyor sonra tekrar yanıyor kumanda katından alsam bile sorun çıkaracak çünki vincin beslemesi tek başka yerdende alamam kondansatör gibi birşey bağlasam sorunu çözebilirmiyim çalıştığım sektör taş üstüne bazen 30 tonluk taş kaldırıyor vinç kaldırıkende akım çok çekiyor
 
syn yunus size şöyle bir fikir vermek isterim bu tarz vinçlerde aydınlatma tesisatı için 380/220 trafo kullanılıyor yani şebeke hattından ayırmanız gerekir benim gördüklerim bu şekildeydi sebebine gelince motorun pik akımlarından dolayı projektörler sönüyor projektörleri trafoyla beslerseniz çözeceginizi inanıyorum bu arada trafoyu +15 v -15 sargılı yaptırın iyi çalışmalar
 
merhabalar
Biz vinçlerde 220 /12 volt 300 VA trafo ve bu trafonun beslediği traktörlerin farları kullanıyoruz. ampul gücü 90 veya 100 watt bu ampullerde flamanlar arası kısa olduğu için kolay kolay kopma olmuyor. ışığıda ileriye doğru verdiğinden aydınlatmasıda güzel oluyor.
 
projektöre ac tip kondansatör bağladım sönmüyor artık ama buseferde ışığın parlaklığı azaldı :-\ :-\ :-\ en iyisi arkadaşların dediği gibi bir seçim yada balanssız bir lamba
 
traktör lambası güzel fikir bizde kullanıyoruz bizim kulandığımız sistem çok daha sarsıntılı olduğu için projektör tipi lamba kullanamıyoruz bu yüzde traktör lambalarından 4 tane bağladık kullandık çok da rahat oldu istenilen yere çevriliyo
 
bara sistemi iyi ama fiziksel koşulları iyi etüt etmen lazım her yerde avantajlı olmayabilir.çevre koşullarına göre iyi degerlendirmek lazım.bizde 30 tonluk vinçlerde akım alıcılar dökümden yapılmış pantograflar yardımı ile köşebent demirlerden yapılmış izoleli raylar vasıtası ile yapılıyordu.zaman zaman bu döküm pantograflar sürtünmeden dolayı deforme oluyordu bunlar belli peryotlarda yenisi ile degiştiriliyordu.ama istersen kömürlü sistemlerde var tabi seçim sizin.....
 
Arkadaşlar bu gezer arabalı vinç sistemi benim tezim olacak. küçük bir de protoyip yapacağız. Elinde bu konu ile ilgili herhangi dökümanı olan arkadaşlar gönderebilirmi acaba?....
 
baralı sistemlerde kullanım alanına bağlı olarak,daha doğrusu ortam şartlarına bağlı olarak buhar,toz vs.problemler yaşatabiliyor.
 
eğer sürekli sorun oluyorsa bara sistemine geçmelisiniz aynı sorun bizim bura oluyordu biz hepsini bara yaptık 3 yıldır bir şikayetimiz yok size tavsiyem 2 türlü bara var 1. ekli olan 2. eksiz olan siz eksiz olanı alın eksiz de problem olmuyor (www.eae.com.tr) troyller busbar buradan da bilgi alabilirsinaz.......
 
Sn.yunus_ ,bir projektör için bara masrafını göze alabildiğinize göre,değermi diye düşünmek lazım.Bence projektör için regülatör alın güce göre değişir ama 150-200 YTL ye hallolur.
 