Hız kontrol cihazların çeşitleri vardır v/f ve vektörel. Hız kontrol cihazlarının kataloglarında yazar fan ve pompa uygulamaları için. Normal invertörler hızı düşürdükçe voltajıda düşürürler. Hız yarıya inince (25Hz) gerilimde yarıya iner (110volt). Vektörel kontrolde gerilim (volt) değerini yüksek tutabilirsiniz yani 25Hz de 110 volttan daha yüksek yapabiliyorsunuz (tork yükseltme). Hız kontrol cihazları benim bildiğim kadar giriş geriliminin üzerinde bir volt çıkışa veremez yani tam hıza çıkıldığı zaman motorun kuvveti (torku) suyu itmeye yetmeyebilir.
ustalarım bir şey soracağım regülatör alırken servo regülatör mü alayım yoksa statik regülatör mü alayım?
Öncelikle hız kontrol cihazı benim bildiğim kadarı ile voltajı düşürmez. kıyım şekli ile frekansı değiştirir.
normal ölçü aleti ile hız kontrol cihazının çıkış gerilimini ölçemezsiniz. sizin yazdığınız gibi 25Hz de 110 volt olmaz.
Burada ben torktan bahsetmedim. monafaze giriş trifaze çıkışlı hız kontrol cihazınının kontrol edeceği motor etiketi 220 V üçgen 380 V yıldız bağlı olması gerekir. siz hız kontrol cihazı kullanırken motoru üçgen bağlamanız gerekiyor. dalgıç motorlarda kablo direk motordan çıktığı için küçük güçlü dalgıçlar içten yıldız bağlıdır. buna 380 volt gereklidir. bunu anlatmaya çalıştım.
Paranız çok ise statik alın ama servo regülatör sizin işinizi çok rahat görür.biraz hızlı olsun yeter