Merhabalar,
Müstakil evimde bitişik nizam komşumla birlikte 2x6 tek faz kablo ile direkten Elektrik geliyor. Benim eletrik tesisatım komple yenilendi. Ancak evde kettle, şohben vs.. çalıştırdığımda voltaj düşüyor ve ışıklar kısılıyor.
Soruna neden olarak komşumla birlikte tek faz 2x6 kablo kullandığım için kablo kesitinin yeterli gelmediğini düşündüm. Ancak komşum evde yokken de aynı sorun devam ediyor. İşin kötü tarafı komşum kablonun değişmesi için harcanacak masrafa ortak olmuyor.
Komşumun tesisatındaki gevşeklik buna neden olur mu? Nasıl çözebilirim.
Gediz elektrik direği kontrol etti gevşeme yok.
Komşumun konut içindeki tesisatı bilemiyorum ama benim tesisatım komple yenilendi.
Direkten gelen kablonun ek yerinde kablolar birbirine sarılmış ve elektrik bandı ile izole edilmiş. Burada gevşeklik yok gibi.
Müstakil evimde bitişik nizam komşumla birlikte 2x6 tek faz kablo ile direkten Elektrik geliyor. Benim eletrik tesisatım komple yenilendi. Ancak evde kettle, şohben vs.. çalıştırdığımda voltaj düşüyor ve ışıklar kısılıyor.
Soruna neden olarak komşumla birlikte tek faz 2x6 kablo kullandığım için kablo kesitinin yeterli gelmediğini düşündüm. Ancak komşum evde yokken de aynı sorun devam ediyor. İşin kötü tarafı komşum kablonun değişmesi için harcanacak masrafa ortak olmuyor.
Komşumun tesisatındaki gevşeklik buna neden olur mu? Nasıl çözebilirim.
Gediz elektrik direği kontrol etti gevşeme yok.
Komşumun konut içindeki tesisatı bilemiyorum ama benim tesisatım komple yenilendi.
Direkten gelen kablonun ek yerinde kablolar birbirine sarılmış ve elektrik bandı ile izole edilmiş. Burada gevşeklik yok gibi.