Voltaj düşmesi

müdendiss

Üye
Katılım
4 Mar 2017
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
30
merhaba arkadaşlar bir müşteri yeni klima almış servis nötr iyi gelmiyor elektrik düşüyor demiş enerjiye baktığımız da 220 v düşme olmuyor ama dış ünite devereye girmiyor kalkış yapacakken duruyor tekrardan dış ünitenin 1 ve 2 nolu bağlantılarında enerji 220 den 160 lara düşüyor ama bağlantının olduğu buatta herhangi bir düşme olmuyor bu klimadan mıdır veya böyle bir sorunun başka sebeepleri varmıdır servis müşteriye değişim yapacak ama aynı sorun olursa bir daha değişim söz konusu olmaz diyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba arkadaşlar bir müşteri yeni klima almış servis nötr iyi gelmiyor elektrik düşüyor demiş enerjiye baktığımız da 220 v düşme olmuyor ama dış ünite devereye girmiyor kalkış yapacakken duruyor tekrardan dış ünitenin 1 ve 2 nolu bağlantılarında enerji 220 den 160 lara düşüyor ama bağlantının olduğu buatta herhangi bir düşme olmuyor bu klimadan mıdır veya böyle bir sorunun başka sebeepleri varmıdır servis müşteriye değişim yapacak ama aynı sorun olursa bir daha değişim söz konusu olmaz diyor.
Klima çalışırken eğer elektrik alınan buat veya sigortada voltaj düşmüyorsa klimaya giden kabloları kontrol edin.Bağlantı gevşek veya temassızlık olabilir.Ölçü aletleri voltaj gösterimi yanıltıcı olabiliyor bence en iyi yol 100 watt lık akkor telli lamba eğer lamba parlak yanıyorsa sorun yoktur ama düşük yanıyorsa voltaj düşüktür akkor telli lamba bulmak sorun kullanımı yasaklanmış 2 tane 100 watt lık seri bağlı lamba ile 380 volt kontrolü bile yapılabiliyor.
 
Klima çalışırken eğer elektrik alınan buat veya sigortada voltaj düşmüyorsa klimaya giden kabloları kontrol edin.Bağlantı gevşek veya temassızlık olabilir.Ölçü aletleri voltaj gösterimi yanıltıcı olabiliyor bence en iyi yol 100 watt lık akkor telli lamba eğer lamba parlak yanıyorsa sorun yoktur ama düşük yanıyorsa voltaj düşüktür akkor telli lamba bulmak sorun kullanımı yasaklanmış 2 tane 100 watt lık seri bağlı lamba ile 380 volt kontrolü bile yapılabiliyor.
cüneyt kardeş, bilen kişilerin elinde akkor lamba en güzel test aracıdır. (burada kişilere çok kolay akraba sıfatlarını kullanmam.)
 
Akım ölçümünde de yarar var.
Teşekkür ederim
Klima çalışırken eğer elektrik alınan buat veya sigortada voltaj düşmüyorsa klimaya giden kabloları kontrol edin.Bağlantı gevşek veya temassızlık olabilir.Ölçü aletleri voltaj gösterimi yanıltıcı olabiliyor bence en iyi yol 100 watt lık akkor telli lamba eğer lamba parlak yanıyorsa sorun yoktur ama düşük yanıyorsa voltaj düşüktür akkor telli lamba bulmak sorun kullanımı yasaklanmış 2 tane 100 watt lık seri bağlı lamba ile 380 volt kontrolü bile yapılabiliyor.
Teşekkür ederim ilginiz için bu değerli bilgileri paylaştığınız için
 

Forum istatistikleri

Konular
129,164
Mesajlar
923,865
Kullanıcılar
451,516
Son üye
SERDAR ASLAN

Yeni konular

Geri
Üst