Voltaj Oymasına Karşı Gerilim Koruma Rölesi+ Kontaktör Çözüm mü?

Legrandda,sessiz ve ellede müdahale edile-
bilen ! kontaktör var.Onun 40 amp. olan tipi-
ni kullanabilirsiniz.Röleniz,düşük/yüksek gerilim seçeneği ,nötr kaybı !,faz yönü ,faz sırası ve 480-500 volt ! çalışma gerilimi olan tip olsun.
 
Önereceğiniz model hangisidir? İnternette bulamadım da.
Legrandda,sessiz ve ellede müdahale edile-
bilen ! kontaktör var.Onun 40 amp. olan tipi-
ni kullanabilirsiniz.Röleniz,düşük/yüksek gerilim seçeneği ,nötr kaybı !,faz yönü ,faz sırası ve 480-500 volt ! çalışma gerilimi olan tip olsun.
Post automatically merged:

Rica etsem şemayıda kontrol edebilir misin? Bir yanlışlık var mı?
 
- Faz koruma rölesi
Simens 3UG4616-1CR20
- Sessiz,mandallı Legrand
4x25 Amp 4 125 61 kod 25 amp
4x40 Amp 4 125 62 kod 40 amp
4x63 Amp 4 125 63 kod 63 amp
 
Son düzenleme:
Bence bu soruların tek bir cevabı var. Herkes bence bunu yapsın arkadaşlar parya biraz kıyıcaz bu noktada. Çünkü kontaktörlü işlerde korumaya yardımcı olur. fakat buralardaki sorularda genelde gerilim düşmesi ile ilgili sorular sorulmuş bunun tek çözümü regülatördür. Burada regülatör statik ve servo motorlu olarak ikiye ayrılıyor. size hangisi uygunsa. Ev ve iş yerleri için benim kesin çözüm olarak sunacağım şey ise ONLINE UPS'dir. bundan alın bu takım taklavata ihtiyacınız kalmaz. Al aküyü devam. Çünkü kontaktör gerilim rölesi felan güzel şeylerde bunlar tak tuk kafa ağrıtır. Bence ONLINE UPS bu işi çözer. Ha bu olmazsa regülatör.
 
Gönül ister ki on.ups takıp rahatımıza bakmak . Ya da regülatör. Ama maliyet açısından bakarsak en uygunu röleler. Entes Tek ve 3 fazlı röleleri kontaktörle beraber 350₺ alabiliyoruz. Hatta yarın sipariş vereceğim elektromarketimden İnş sorun yaşamam. Eğer aşağı yukarı bu fiyatlarda önerileriniz varsa duymak isteriz. Açıkçası ülkemizde bu konularda kaynak sıkıntısı var. Ürün çeşitliliği az. Evimize kar bağlanmamış ki afdd dan bahsediyoruz. 1 aydır gerilim röleli bir sistemi kuramadık.
 
Arkadaşlar aynı soruyu Ahmet Erboğanın Üç fazlı gerilim koruma rölesi incelemesi. Videosu altında da sordum.

Ana şalter, kaçak akım koruma anahtarı, gerilim rölesi, kontaktör , anahtar malzemelerinin kurulumu.

Ana sigortadan çıkıp kar’ın girişine Kar’dan çıkıp gerilim koruma rölesine bağlayıp sonra kontaktör girişine ordan anahtar üzerinden cihazlara mı bağlayalım?
Yani kar gerilim rölesini ve kontaktörü de korusun mu? Kar elektriği keserse gerilim rölesi ve kontaktör de çalışmayacak şekilde ayarlamak mantıklı mı?

Ayrıca bu sistemi kurunca şöyle bir sorun yaşar mıyım?
Eve 250V gelirse gerilim rölesi kontaktörü açacak. Eve Elektrik gitmeyecek bu durumda kaçak akım rölesi atar mı? Atarsa evde olmadığımızda elektrik kesilmesi kötü olacak çünkü.

Şimdiden teşekürler cevaplarınızı bekliyorum.
 
Arkadaşlar aynı soruyu Ahmet Erboğanın Üç fazlı gerilim koruma rölesi incelemesi. Videosu altında da sordum.

Ana şalter, kaçak akım koruma anahtarı, gerilim rölesi, kontaktör , anahtar malzemelerinin kurulumu.

Ana sigortadan çıkıp kar’ın girişine Kar’dan çıkıp gerilim koruma rölesine bağlayıp sonra kontaktör girişine ordan anahtar üzerinden cihazlara mı bağlayalım?
Yani kar gerilim rölesini ve kontaktörü de korusun mu? Kar elektriği keserse gerilim rölesi ve kontaktör de çalışmayacak şekilde ayarlamak mantıklı mı?

Ayrıca bu sistemi kurunca şöyle bir sorun yaşar mıyım?
Eve 250V gelirse gerilim rölesi kontaktörü açacak. Eve Elektrik gitmeyecek bu durumda kaçak akım rölesi atar mı? Atarsa evde olmadığımızda elektrik kesilmesi kötü olacak çünkü.

Şimdiden teşekürler cevaplarınızı bekliyorum.
Siz elektrikçi misizin, ona göre izah edelim?
 
voltajın saglıklı aralıklardan dısarı cıktıgında enerjıyı kesme ıslemınden oteye gıtmez .
ve mekanınızda sureklı voltaj kararsızlıgı oldugunu yazmıssınız . buda sureklı enerjınızın kesılecegı anlamına gelır .
sadece cıhazların bozulma rıskını azaltırsınız .yukte ıken direk enerjısı kesılecek olan cıhazlarınızın sgalıklı omur surdurme olasılıgı da tartısılır .
en ıyı cozum gelen enerjının regulator yada benzerı yontemlerle garantıye alınması .aksı takdırde sorunun bırını cozsenız dahı dıgerı ıle karsı karsıya kalmanız kacınılmaz
 
Ana Sayaç Pano'sunda;

YKŞ>VPR (Gerilim Rölesi)>Sessiz Kontaktör>Sigorta

birleşimini yapabilirsiniz. Kontaktörün ev içerisinde olması, devreye girip çıkmada rahatsız edebilir. Trimbox kullanmadığım için onunla ilgili yorum yapamıyorum.

Şebeke üzerinden gelebilecek Gerilim Darbelerini önlemek için de; yine Ana Sayaç Pano'sunda YKŞ Giriş Klemensi'ne paralel Tip1+2+3 Parafudr kullanabilirsiniz. Bu öneride, YKŞ'den önce Ana Sayaç Sigortası olması gerekir. Buna göre ikinci bir sıralama da aşağıda yapayım:

Sigorta>Sayaç>YKŞ>VPR>Kontaktör>Sigorta>Daire Sigorta Kutusu

Sigortalar C Tipi seçilmeli. VPR'nin 4 Kutuplu olanları da var. Dairenizdeki Yük durumunu ve kablo kesitlerini bilmediğim için Akım değerleri ile ilgili yorum yapmıyorum. Fakat yapılacak olan birleşimde Kontaktör'ün Anma Gücü'nün, Çıkışı'ndaki Sigorta'nın bir üstü seçilmesi faydalı olur.
Örneğin; Kontaktör In63A > Sigorta In40A gibi.

Yukarıda Kontaktör ve Gerilim Rölesi ile ilgili faydalı tavsiyeler verilmiş. Regülatör'ün fonksiyonu belirtilmiş.

Ben yine de mesleğim icabı, bu işi uzman bir Elektrikçi'nin yapması gerektiğini hatırlatmalıyım.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst