Merhaba arac şarj cihazları sürekli olarak yüksek güç çektiği için her ek risk taşır. mümkün oldukça az ek olmalıdır ve ek sırasında kesit küçültülmesi yapılmamalıdır.Kesit küçülmesi veya gevşek bağlantı ark ve ısıya neden olur.Mevcut linye de kullanılan güç bilinmediği için kurulum kılavuzlarında ek yapmak tavsiye edilmez.
klima hatı olan kısım bana göre sorunlu evi tek başına kullanıyorsanız sorun değil klima sigortaların kapatırsınız ama sizden başkası var ise klimaları çalıştırmayacağı veya ilave güç çeken bir şey bağlamayacağını garantisi yok sorun çıkma olasılılığı yüksek.
Tavsiye istersen sıva üstü olarak sigorta kutusunda tek başına hat çekilmesi daha uygun olur. Düşük güçte kullanacak isen 3x2,5 halojen free antigron kablo kullanmanı tavsiye ederim. Mesafeniz kısa 30 metre kablo gitse ortlam fiyat 33 tl metre fiyatı 33x30=990 tl kablo masrafın çıkar.
Güç hesabına
-7000w /220v=31,88 amper eder
-3400w/220v= 15,45 amper eder
Not: kablo mesafesi uzadıkça kesiti büyümelidir.
Not: Sürekli olarak yüksek güç çeken cihazlardan max taşıma akımının %20 tölerans payı konulmalıdır.Evde kullanılan cihazlar yüzünden veya şebeke kaynaklı gerilim düşüşlerinde sorun yaşamam için.
Not: Eş zamanlı başka araç şarjı yapacak iseniz güç hesabı da 2 katına cıkmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 104645