İyi forumlar...
Bir süredir cevabını aradığım bir konu ama kesin cevabı bulamayınca işin uzmanı olan bu foruma danışmak istedim.
Tek faz ile çalışan bir wallbox aldım (Solplanet Apollo 7kW ELH700011- WC5-1F0P). Sigorta ve kaçak akım rölesini değiştirmek istemediğim için, bu cihazı 3.4kW modunda kullanacağım. Sigorta 25A, kaçak akım rölesi 25A 30ma şeklinde.
Bu sigortaya iki tane klima 15 metre kablo 3x2.5 mm kablo ile üzerinde 2 adet buat ile bağlı. Ben en sondaki buata 6 metre daha 3x2.5mm kablo ekleyip wallbox'ı bağlamayı düşünüyorum. Bunda bir risk olur mu? Elbette klimaları araba şarjdayken kullanmayacağım.
Kabloların taşıma kapasitesi 21 metre için 3x2.5mm için verilen değerler yeterli gibi görünüyor ama bu konuda da emin değilim çünkü farklı farklı değerlere ulaştım. Tabii burada en büyük sorun kabloda 2 tane ek olması. Bazı kurulum kılavuzlarında kabloda hiç ek olmaması gerektiği yazıyor.
1-2 senelik bir kullanımı olacağı için sıfırdan kablo ve tesisat değiştirmek istemiyorum. Eğer bu şekilde verdiğim değerlerle bir risk yaratmadan kullanma imkanım varsa kullanmak istiyorum. Gözden kaçırdığım ya da anlamadığım yerler olabilir, konuya vakıf değilim, lütfen hatam varsa ya da bir risk yaratacaksa beni uyarın.
Kablolar evin dışından geçtiği için yangın çıkarma riski düşük ama yine de emin olmadan hareket etmek istemedim.
Teşekkür ederim, herkese selamlar.
Bir süredir cevabını aradığım bir konu ama kesin cevabı bulamayınca işin uzmanı olan bu foruma danışmak istedim.
Tek faz ile çalışan bir wallbox aldım (Solplanet Apollo 7kW ELH700011- WC5-1F0P). Sigorta ve kaçak akım rölesini değiştirmek istemediğim için, bu cihazı 3.4kW modunda kullanacağım. Sigorta 25A, kaçak akım rölesi 25A 30ma şeklinde.
Bu sigortaya iki tane klima 15 metre kablo 3x2.5 mm kablo ile üzerinde 2 adet buat ile bağlı. Ben en sondaki buata 6 metre daha 3x2.5mm kablo ekleyip wallbox'ı bağlamayı düşünüyorum. Bunda bir risk olur mu? Elbette klimaları araba şarjdayken kullanmayacağım.
Kabloların taşıma kapasitesi 21 metre için 3x2.5mm için verilen değerler yeterli gibi görünüyor ama bu konuda da emin değilim çünkü farklı farklı değerlere ulaştım. Tabii burada en büyük sorun kabloda 2 tane ek olması. Bazı kurulum kılavuzlarında kabloda hiç ek olmaması gerektiği yazıyor.
1-2 senelik bir kullanımı olacağı için sıfırdan kablo ve tesisat değiştirmek istemiyorum. Eğer bu şekilde verdiğim değerlerle bir risk yaratmadan kullanma imkanım varsa kullanmak istiyorum. Gözden kaçırdığım ya da anlamadığım yerler olabilir, konuya vakıf değilim, lütfen hatam varsa ya da bir risk yaratacaksa beni uyarın.
Kablolar evin dışından geçtiği için yangın çıkarma riski düşük ama yine de emin olmadan hareket etmek istemedim.
Teşekkür ederim, herkese selamlar.