wincc flexible şifre yardım

hongyi

Üye
Katılım
26 Tem 2009
Mesajlar
137
Puanları
1
siemens hmı wincc flexible yazılmış örnegin bazı bolumlere erişebilmek için şifre istiyor yazıyor ve giriyorsunuz bunu nasıl değiştirebiliriz(eger elimizde program varsa değişirmi)Ayrıcabir panelin içindeki programı nasıl cekebiliriz ve uzerinde değişiklik yapabilirmiyiz yardımlar için şimdiden teşekkür ederim Saygılar..
 
Proje olarak elinizde var ise değişiklik yapabilirsiniz.Hem şifre olarak hemde proje ye ilave ve eksiltme.
Panelin içindeki projeyi kullanılabilir halde bilgisayarınıza upload etmenin yolu yok diye biliyorum (eğer varsa ben de öğrenmek isterim)
ProSave ile panelin imajı alınabiliyor sadece.
 
tesekkur ederim aslında plc programı upload edilip kullanılabılıyor hmı programındada olmalı dıye dusunuyorum
 
Proje olarak elinizde var ise değişiklik yapabilirsiniz.Hem şifre olarak hemde proje ye ilave ve eksiltme.
Panelin içindeki projeyi kullanılabilir halde bilgisayarınıza upload etmenin yolu yok diye biliyorum (eğer varsa ben de öğrenmek isterim)
ProSave ile panelin imajı alınabiliyor sadece.

Mackin arkadaşıma katılıyorum.
 
Eğer kuran firma proje dosyasını SD Kart üzerine kaydetmiş ise paneli upload edebilirsiniz. Diğer türlü upload alamazsınız. İmajını alırsınız ki bu da projeyi değiştirme anlamında hiç bir işe yaramaz.

Panel için SD kart kaydı WinCC Flexible Transfer menüsünde Enable Back Transfer kutusunu işaretleyerek yapılıyor. Bu durumda Panel üzerinde SD kart takılı olması gerekir.
 
panelin uzerindeki sd kart yuvasında kart olmalı demek istiyorsunuz öylemi?
 
Kart takılı olması yetmez. Daha önceden transfer yapan kişinin Enable Back Transfer kutusunu işaretlemiş olması gerekir. Kart takılı olsa bile bu bir seçenektir. Yüklenmemiş olabilir.
 
baska marka panellerdede boylemı
 
bu tur panellerın ve scada ların cogu boyle
 
pardon hmi şifre hakkında idi yorumum
 

Forum istatistikleri

Konular
130,060
Mesajlar
932,639
Kullanıcılar
453,041
Son üye
İHSAN DOĞAN

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri