Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Dediğinizi uyguladım.
bir sfc1'nin en kontağına bitin pozitif kenarını, diğerine negatif kenarını koydum. pozitif,negatif ve fark için 3 ayrı DB açtım. PLC'ye yükledim. Sembol tablosuna ekledim. ama iki DB nin adresinde hata veriyor. Resimleri ekledim
. Bakabilirseniz sevinirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Resimdeki hataları düzelttiğinde seçtiğin değişken tiplerine dikkat et. SFC1 de kullandığın değişken tipi Date and Time, FC34 de kullandığın değişken tipi Time olmalıdır. FC34 deki hesap DT1-DT2 şeklindedir.
Ayrıca düzeltmen gereken diğer bir yer ise FC34 de de yükselen/düşen kenar kullanman gerektiğidir. Yani senin örneğin için yükselen kenar da pozitif.pozitif elde ettin, düşen kenarda negatif.negatif elde ettin ve yine aynı düşen kenarla FC34 te negatif.negatif - pozitif.pozitif hesabını yaptırman yeterli olacaktır.
Bilgi için teşekkürler. Değişken tipleri SFC1'de date_and_time, FC34'de Time. Resimdeki gibi uyguladım ama gene sonuç alamadım. Bir yeri atlıyorum belkide. Bu arada aynı DB içinde kullanıyorum. pozitif,negatif ve fark sonuçları DB5 içerisinde. Bu sıkıntıya neden olabilir mi?
su s5time olayını biraz acabılırmısınız henuz ben sonuca ulasamadım textfielden aldıgım bilgiyi dk cinsinden zamanlamak istiyorum nasıl yapabılırz arkadaslar