wincc runtime online sorunu

fatmet

Üye
Katılım
5 Ocak 2007
Mesajlar
66
Puanları
1
Yaş
42
merhaba wincc runtime çalıştırdığımda plc bağlantısı gerçekleşmiyor fakat tia portalı açıp plc online geçtiğimde bağlantı sağlanıyor acaba sorun nerede olabilir ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bu sorunu ben de yaşıyorum acaba yardımcı olabilecek var mı
 
merhaba,

Scada ile haberleşme sağlayamamanızın nedeni denetim masasından ayar yapmamanızdan kaynaklanıyor.

(denetim masası>>> Set PG/PC Interface (32 bit)>>> Realtek PCIe GBE Family Controller.TCPIP.1) secenegını seçip OK demelısınız.

kolay gelsın.
 
Evet yıl olmuş neredeyse 2020 hala aynı sorunları yaşayanlar var. ..

PG Doğru ayarlı.. Ping atabiliyorum plc ye.. Sadece bağlantı gerçekleşmiyor Runtime da..
 