merhaba arkadaşlar. S7-200 analog girişten okuduğum sıcaklık değerini scadada I/O field alanında derece olarak gösterebilmek için micrwinde nasıl bir düzenleme yapmam lazım.0-32767 arasında olan değeri 50-60 derece gibi değerlere nasıl çevirebilirim? Teşekkürler.
Özel bir fırın sisteminde, fırın ısısının değeri 150 C ise ısıtıcı devreye girsin, 170 C’de
devreden çıksın. 200C’de ise soğutucu sistemi devreye girsin, 180C’de dursun. Sistemimizde
-2000 C - +6500 C arası çalışan bir Pt 100 ısı algılayıcısı kullanılacaktır.
Analog modülümüzü 5 V çift kutuplu(bipolar)olarak ve 16 bit üzerinden
ayarladığımızı farzedelim.
Bu devrenin uygulanması için RTD modülü gerekmektedir.
- 5 V ................................- 2,5 V.....................0 V......................+2,5 V....................... +5 V
-32768 -16000 0 +16000 +32767
-2000 C +6500 C
Sayısal karşılık : Sayısal karşılık:
+650 C için 32767 ise +650 C için 32767 ise
+15 C için x + 17 C için x
X = 15 x 32767 / 650 = 756 X = 17 x 32767 / 650
= 857
+650 C için 32767 ise +650 C için 32767 ise
+ 18 C için x + 20 C için x
X = 18 x 32767 / 650 = 907 X = 20 x 32767 / 650 = 1008
GİRİŞLER ÇIKIŞLAR
AIW0: 1.Analog giriş Q0.0 : Isıtıcı
Q0.1 : Soğutucu
KAYNAK:MEGEP PLC İLE ANALOG İŞLEMLER