Benim gibi önceden yapılmış ve scada da kullanılan tag loggingler, alarm mesajlar, internal ve external tagları bolca olan arkadaşlar excelde projelerini açmak ister ve benim yaşadığım gibi bir sorunla karşılaşırsa diye gelelim çözüme;
- İlk olarak içeriğinden yararlanacağım projede wincc 7 nin kendi tag import/export arayüzü ile tagları export ettim ve kenara koydum.
- Yine aynı projeyi konuyu açan arkadaşında dediği gibi excelde açtım ve açılan excel dosyasınıda kenara koydum.
- Excel üzerinden yeni projemi açtım ve connection table kısmından yeni plc haberleşme satırım ekledim ve Wincc7 ye yazdırdım.
- Wincc7 de yeni projeyi açtım. Eski projenden export ettiğim tag listesini yeni projeye import ettim.
- Son olarakda yeni projeyi de excelde açtığım vakit hatasız bir şekilde okumayı tamamladı ve istediğim değişikliği excel üzerinde açık olan eski ve yeni projelerde yapabiliyorum.
Umarım işinize yarayan bir çözüm olur.
Not: Anladığım kadarı ile excel kendi üzerinden değilde tag management üzerinden tanımlanmış plc driverlarını bir sebepden engelliyor. İllaki kendi üzerinden yapılmasını istiyor en azından ben çözüme böyle ulaştım. Bakalım
Siemens ne cevap verecek merakla beklemekteyim.
Herkeze iyi çalışmalar.