wincc'ye s7 den tag çekme

Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
165
Puanları
1
Yaş
39
selam arkadaşlar.
s7 de oluşturduğumuz tagların hepsini veya istediklerimizi, winccye direk nasıl alırız..
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
kurulum cdsindeki secilerek kurulan bir yazılımı var bunu kurarsan excel ile tüm tagları yazabilir veya cekebilirsin
 
foxspring ' Alıntı:
kurulum cdsindeki secilerek kurulan bir yazılımı var bunu kurarsan excel ile tüm tagları yazabilir veya cekebilirsin
bu yazılımın adı ise WinCC Exim, şahsen deneme şansım olmadı ama umarım işinize yarar.
 
Merhaba ,

step7 tarafında Symbol list export edip "*.seq" olarak kayıt ediyoruz.
daha sonra wincc graphic designer açıkken herhangi bir objeyi seçip , sağ tarafta bulunan dynamic kısmından "import s7 assignment list" sonrasında da seq dosyanı gösterip plcye hangi adı verdiysen onu yazıyorsun.

Mesela S7 Protocol suite altında , mpi altında PLC1 diye oluşturduysan o kısma hem dosyayı gösterip altınada PLC1 yapıyorsunki dosyanı PLC1 altına import etsin.


Saygılar
 
Merhaba ,

step7 tarafında Symbol list export edip "*.seq" olarak kayıt ediyoruz.
daha sonra wincc graphic designer açıkken herhangi bir objeyi seçip , sağ tarafta bulunan dynamic kısmından "import s7 assignment list" sonrasında da seq dosyanı gösterip plcye hangi adı verdiysen onu yazıyorsun.

Mesela S7 Protocol suite altında , mpi altında PLC1 diye oluşturduysan o kısma hem dosyayı gösterip altınada PLC1 yapıyorsunki dosyanı PLC1 altına import etsin.


Saygılar


peki data blockları nasıl alıcağız bu yöntemle
 

Forum istatistikleri

Konular
128,932
Mesajlar
921,823
Kullanıcılar
451,108
Son üye
oguz0714

Yeni konular

Geri
Üst