WY Komutu

Katılım
19 Şub 2008
Mesajlar
183
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba
elimdeki plc de yüklü olan programda resimde gönderdiğim kısımı anlayamadım
y80 den 94 e kadar olan çıkışları resimdeki şekilde on-off yaptırıyor galiba
bu wy nedemek y çıkış hadi onu anladıkta w ne oluyor
 
Hocam tam olarak bende bilmiyorum.
Simülasyonum çalışmıyor inceleyemedim de, ancak şöyle birşey olabilir diye tahmin ediyorum.

Siemenste program yazarken IB0 = 8 bit (i0.0 , i0.1 ...) şeklinde gidiyordu.
Bunda da sanırım byte şekilde. Çünkü 8, 8 artıyor değerler.

WY0, WY8, WY16, WY32 şeklinde.
WY0 = y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7 şeklinde kullanılıyor olabilir. Mantık yürütürsek. Ama yanılıyorda olabilirim.
 
WY 8 adet bit i icinde bulunduran 1byte lik alandır.Toplu işlemlerde yazılımı kısaltmak için kullanılır.
 
cevaplarınız için teşekkür ederim
ama ben hala anlayamadım mesela
mov wy 80-wy 16 işleminde ne yapılıyor ?
yani wy 80 çıkışları temsil ediyorsa çıkışlarda mov komutu ne iş yapacak?
mov komutunun ne iş yaptığını biliyorum yanlış anlamayın ama çıkışlarda nası bi işe yarıyor bilmiyorum.
 
arkadaşlar yok mu bu işe çözebilen bir arkadaş?
 
WY demek çıkışların word'u demektir. 1 Bayt 8 bit olduğuna göre, 2 Bayt 2 Word veya 16 Bit olur.

Yani WY80 demek Y80,Y81,Y82.........Y94,Y95 çıkışlarını Y16 dan itibaren 16 bit taşıması demektir.
Tabi ki burada işlem DWY80 olduğu için 32 bit taşıma yapar.
Umarım anlatabilmişimdir.
 
emre bahtiyar hocam ilgin için teşekkür ederim
ama malesef anlamadım:)
y80 den y 95 e kadar olan çıkışlarını y 16 dan itibaren taşımak derken neyi kastediyoruz tam olarak
bu konu ile ilgili fatek chapterlerini araştırdım bulamadım bunla ilgili bir ders var mı?
 
Y80'den Y95'e kadar aktif olan veya olmayan bitleri, Y16'dan Y31'e kadar bit sırasına göre aktif olanı aktif etmesi, pasif olanıda pasif etmesidir.
Yani Y80'den Y95'e kadar olan olayı Y16'dan Y31'e kadar kopyalaması gibidir.
 
hımm anladım galiba
anlamadığım nokta şu bu 80 den 95 e kadar olan çıkışlar ne zaman aktif oluyor
yani programda y80 çıkışını arattırdığım zaman sadece resimde gösterdiğim kısım çıkıyor karşıma başka yerde yok bu çıkışı aktif etmek için bir ladder yok
 
M985'e enerji geldiğinde WY80'de bulunan bitler WY16'a taşınır.

M984 enerjilendirildiğinde WY80'de bulunan bitler WY48'e taşınır.

Başlardaki merkerler aktif olduğunda taşıma işlemi olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,772
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular