Arkadaşlar trafomuz 25 kva sözleşme gücümüz 15 kw x 5 sayaç akım trafosu oranı kaç olmalı
Nasıl hesaplanır40/5 akım trafosu
Olur zaten en yakın değerde akım trafosu konulur birebir nominal akıma eşit olması gerekmez bu ölçümde hatayada neden olmaz eğer çok fark yoksa.dağtım şirketi 50/5 koymuş acaba doğrumu
Tamam dağıtım şirketi gelip inceler kendi sistemine onu kaydeder. Bu değer 40/5 ise onu yazar 50/5 ise onu yazar ve müdahale edilmemesi için de mühürler sayacın ve akım trafosunun olduğu kısmıPeki 50/5 çarpan 10 oluyor 40/5 olursa çarpan 8 olur fatura hesaplamada fark çıkıyor
Usta 25x1.5:37.5 amper çıkıyor 1.5 ile buluyoruzTamam dağıtım şirketi gelip inceler kendi sistemine onu kaydeder. Bu değer 40/5 ise onu yazar 50/5 ise onu yazar ve müdahale edilmemesi için de mühürler sayacın ve akım trafosunun olduğu kısmı
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/x5-sayac-fatura-hesaplama.113418/#post-728203
Bu konuda anlatmıştık
Anlamadığın nedir yada itiraz ettiğin ben senin ne demek istediğini anlamak ta güçlük çekiyorum farklı dönüştürme oranına sahip akım trafosu farklı mı yazar diyorsun. Bende diyorum ki ister 40/5 ister 80/5 olsun çektiğin güç 10 kW ise ikiside 10 kW yazar. Ölçümde hataya neden olmaz dediğim kısım bu kısım işte. Buna ek olarak dağıtım şirketi senin panonu 40/5 ile mühürlemis ve sistemine böyle kaydetmiş ise sen akım trafosu nu ondan habersiz değiştiremez sin eğer degistirirsen kaçak elektrik muamelesi yaparlar. Örnek verirsek 40/5 var sen gidip 30/5 taktın bu kaçak elektrik olur.Usta 25x1.5:37.5 amper çıkıyor 1.5 ile buluyoruz