saygıdeğer ustalarım aşağıda resimleri görünen nihai direğimizin seksiyonel ve izalator arasında kalan (yaklaşık 9 metre xlpe (1x240+25) kablomuz kronik olarak direğe temas olan noktalarda patlama meydana geliyor(resim 3) Şebeke gerilimimiz 31,5 kv sizce sorun nerden kaynaklanıyordur. Nihai direğimizle ilgili fotoları da paylaşıyorum.
Kablo genelde topraklama kismindan disariya elektriksel atlama yaparak dış korumayı zedeliyor hattin yakininda 154 kv baska bir hat geçmekte ayrica xlpe nin koruma topraği topraklama hattina bağli değil
Daha belirgin net kaliteli çekim fotolar yokmuydu ? ( direk , kablolar , vs . uzak yakın çekim )
Kablonun direk arası mesafesi ?
Değişilen kablo bu ise bana yeni kablo gibi gelmedi soluk çıkma kablo darbeli olabilir veya daha önce içinde su girmiş kabloda olabilir .
Kablo genelde topraklama kismindan disariya elektriksel atlama yaparak dış korumayı zedeliyor hattin yakininda 154 kv baska bir hat geçmekte ayrica xlpe nin koruma topraği topraklama hattina bağli değil
şimdi be AC özürlü olarak soruyorum. neden bağlı değil? bağlı olsa daha mı iyi olur? bir de @serkan_48 ustamızın dediği gibi o kablonun serbest salınımda olmasına neden izin veriyorsunuz? o noktaya sabitleseniz olmaz mı? belki önemsiz gibi görülen ayrıntılara dikkat etmek gerekmez mi?
Kablo genelde topraklama kismindan disariya elektriksel atlama yaparak dış korumayı zedeliyor hattin yakininda 154 kv baska bir hat geçmekte ayrica xlpe nin koruma topraği topraklama hattina bağli değil