Sayin a.gunduz,
Pensampermetreyi yuksek gerilim kablo olcumlerinde kesinlikle kullanmayiniz.Pensampermetrenin kullanim amaci belli, uzerinde yazan maksimum voltaj degeri belli.
Yuksek gerilim kablo olcumlerinin kendine has dedektorleri var. Eger kablo kendi tesisiniz icinde olsaydi zaten enerjisini de kendiniz kesebilirdiniz. Enerjili olup olmadigini bilmediginize gore sanirim TEDAS a ait bir kablodan bahsediyoruz.Bu durmda bunun enerjili olup olmadigi konusu da, ek yapilmasi konusu da tamamen TEDAS in yukumlulugundedir.TEDAS ile irtibata gecmeniz gerekiyor.Eger yuksek gerilim dedektorunuz varsa da sadece enerjili olup olmadigini kendiniz test edersiniz
Fakat maalesef , kazi calismalari esnasinda ortaya cikan yuksek gerilim kablolari icin TEDAS a haber verdigimde cogu zaman elinde pensampermetre ile iki kisilik bir ekibin geldigine de defalarca sahit oldum. 3 damarli kabloya pensampermetreyi tutup ( insallah fazlar dengeli degildir ) mantigiyla olcum yapma gafletinde bulunabiliyorlar. Ustelik olcum esnasinda pensampermetrenin siyah ve kirmizi problarini sokme zahmetinde bile bulunmadan.
Bir diger ilkel olcme yontemi de tahta sapli bir kazma ile kabloyu kesmek.Bu durumda en fazla kazmayi kullanan vatandasin kaslari yaniyor.Maalesef bunu da gordum.
TEDAS in bir minibus icine full teknoloji ile donatilmis test araci var. En dogrusu resmi bir yazi ile kablonun lokasyonunu tam tarif edip resmi teyid almaktir. Herkese iyi calismalar dilerim.Saygilarimla