hocam o dediklerinizi bilmiyorum ama 20 metre altımda dayımın evi var orası 50hz sabit çıkıyor 3 tane faz var direkte onu değiştirtsem düzelirmi elektrikçiye durumu nasıl izah edebilirim?Hattınızda harmonik distorsiyon vardır. Sizde veya komsunuzda şebekeye harmonik frekans veren bir cihaz olabilir. 50 hz i görmek için seri rc filtre yapıp kondansatör üzerinden frekansı ölçün. 100k ve 100nf 400v gibi.
bilgisayarım arızalanıyordu sürekli evin tesisatı eski ondandır dedim komple herşeyi değiştirip topraklamada yaptırdım sorun çözülmedi bilgisayar arıza yapıyor hala multimetre alıp ölçüm yaptım böyle sonuç aldım sorunun bundan kaynaklandığını sanıyorumŞebeke frekansını böyle okumanız imkansız evinize gelen şebeke 50 Hz dir. Muhtemelen evinizin tesisatındaki bir sıkıntı sizin böyle okumanıza sebep oluyordur. Bütün sigortaları kapatıp önce evinize gelen şebekeyi ölçün daha sonra teker teker devreye alarak ölçüm yapın birde.
yani elektrik saatindenmi ölçüm yapayım onun sigortasını kapatıpÖlçüm yaptığınız yerde multimetreyi yanıltan bir şey var dedğim gibi enerji giriş noktasından itibaren tek tek devreye alarak kontrol yapın. evde ana şalteri kapattıktan sonra binanıza gelen elektriği ölçün sıkıntı aynıysa direkteki bağlantınızda gevşeme falan olabilir multimetreyi yanıltan yoksa şebeke frekansının bu değerde olması imkansız.
yani elektrik saatindenmi ölçüm yapayım onun sigortasını kapatıp
Teşekkürler yarın deneyip buraya yazarım sonucusaatinizden önce veya sonra ana şalter vardır. Ordan başlayabilirsiniz. Enerjinin ilk eve girdiği noktadan.