zeum
Uzman Üye
- Katılım
- 19 Nis 2007
- Mesajlar
- 220
- Puanları
- 201
- Yaş
- 68
nevruzca arkadaşın bahsettiği işin OG hattına olan mesafesi 1-1.5 Metre
Muhtemelen o alandaki gerilim seviyesi 31500 Volttur..25000 V gerilim seviyesi kullanılan bir gerilim değildir.
1 kV. başına 1 cm olarak düşünülmesi gerekir. ( hava şartlarının kuru olması esastır)
İlgili Tedaş işletmesinden iş süresince enerjinin kesilmesi resmi olarak istenebilir.
Muhtemelen o alandaki gerilim seviyesi 31500 Volttur..25000 V gerilim seviyesi kullanılan bir gerilim değildir.
1 kV. başına 1 cm olarak düşünülmesi gerekir. ( hava şartlarının kuru olması esastır)
İlgili Tedaş işletmesinden iş süresince enerjinin kesilmesi resmi olarak istenebilir.