Yüksek Gerilim Doğru Akım İletim Hatlarında Gerilim Düşümü

Yazdığım parametrelere göre hesaplamanızı isterken kesiti kastetmiştim. Akım zaten düşük, ama netteki formüllerden kablo kesitinin 1 mm kare civarı çıkması aşırı düşük bir kesit değil mi? oysa bu güç ve gerilim değerlerine göre dünya piyasasındaki kablolar ortalama 100 mm kare civarında. Ama eğer kabloyu üreten firma, bakır telin kesitini bilerek işi sağlama almak için kesiti fazla yapıyorsa (ki bu bakır tel yüksek gerilim taşıdığı için asıl masraf izolasyona gider) o zaman sizin dediğiniz gibi teoride sıkıntı yok demektir. Teşekkürler..
 
Yazdığım parametrelere göre hesaplamanızı isterken kesiti kastetmiştim. Akım zaten düşük, ama netteki formüllerden kablo kesitinin 1 mm kare civarı çıkması aşırı düşük bir kesit değil mi? oysa bu güç ve gerilim değerlerine göre dünya piyasasındaki kablolar ortalama 100 mm kare civarında. Ama eğer kabloyu üreten firma, bakır telin kesitini bilerek işi sağlama almak için kesiti fazla yapıyorsa (ki bu bakır tel yüksek gerilim taşıdığı için asıl masraf izolasyona gider) o zaman sizin dediğiniz gibi teoride sıkıntı yok demektir. Teşekkürler..

HVDC kablolarla ilgili nette yaptığım inceleme neticesi sizinde dediğiniz gibi kesitlerin yüksek olduğu görülüyor. Bunun nedeni de yüksek gerilimle doğru akım kablolarının enerji iletiminde(transmission) kullanılması yani çok daha büyük güçlerin iletimi amaçlı kullanılmasıdır. Avrupada uygulanan bir sistem ama türkçe bilgi ve kaynak yok denecek kadar az maalesef.

Güzel bir kaynak: http://www.ewh.ieee.org/r6/san_francisco/pes/pes_pdf/Transbay_Cable.pdf
 
1 A lık akım için elbette çok ince kablo gerekir. Ama kurulacak tesis için sadece kablonun taşıyacağı akım yeterli değildir. 3 ayrı durum için kesit hesabı yapılır.

a) Geçecek nominal akıma göre kablo kesiti hesaplanır.
b) Gerilim düşümüne göre kablo kesiti hesaplanır.
c) Kısa devre akımı ve süresine göre kablo kesiti hesaplanır.

Bu hesaplar sonucunda bulunan en yüksek kesitli kablo kullanılır.

Sizin örnekte 1A 20mt söz konusu olduğundan nominal akım ve gerilim düşümü hesabından bulacağınız kesitler çok küçük olacaktır. 0.5 mm kare nin altında. Belirleyici olan kısa devre gücü ve süresi olacaktır.

Bir diğer husus DC derilimde izolasyon yapmak AC ye göre çok daha kolaydır. Kablolar AC izalasyon seviyesinin yaklaşık 5 katı kadar DC gerilime dayanabilir. (bu afaki bir değerdir. Kablonun tipine ve üretildiği malzemeye göre bu durum değişir. Sadece konu daha iyi anlaşılsın diye 5 katı rakamını verdim)

Kolay gelsin...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,740
Mesajlar
929,463
Kullanıcılar
452,467
Son üye
smtozn97

Yeni konular

Geri
Üst