akım trafosu
170 kv çalışma gerilimi 4 primer 5 sekonder akım giriş ve çıkışı yani 400/5 800/5 1200/5 ve 1600/5 çalışabilir.15+15+60+60 60 sekonder çıkış güçleri.
ilk 2 sekonder çıkışının ölçü amaçlı oldugu görülüyor
0.2 fs5 0.2 akım tr nin class ı yani ölcüm hassasiyeti s5 ler ise doyma oranını 5 katından küçük oldugunu
son 3 sekonder çıkışının da koruma amaçlı kullanılabilecegini gösterir.
5p ölçüm hassasiyeti yanindaki 20 degeride akım tarfo doyma oranının 20 katının üstünde oldugunu gösterir.
gerilim tarfosu
4 sekonder çıkışlı oldugu
170 kv çalışma gerilimi
154V3 gerilm trafosunun primerinin faz toprak baglanacagı
sekoner cıkışının faz nötr gerilimin 0.1 kV / 1.73 oldugunu
ilk 2 sekonder çıkışının ölçü oldugu ve class ının 0.5 oldugu
ikinci 2 sekonderin koruma olup class ının 3 oldugu gösteriyor.
4500pF ne oldugunu bende bilmiyorum.