Arkadaşlar merhaba,
Yüksek gerilimde gerilim düşümü hesabı ve kesit tayini işleminde sıkıntım var.
Formul açık gerilim düşümü için ama kesit tayininde sıkıntı var.
Mesela 250 m hat,34,5 kV gerilim, Güç 100 MVA , cosQ 0,8 olsun.
burada 240 lık kalo kullanıcaz diyelim (yeraltı hattı olsun).
Gerilim düşümünü ve daha önemlisi kablo kesit tayinini nasıl yapıcaz?
 
Merhaba,
Bunun için kullanacağınız kablo ile ilgili katalogda yazan R ve X değerlerini vermeniz lazım. Eğer kablo belli değilse bunun için hazır tablolar var. Saygılar.
 
Sn hiçbirşey,
Zaten üstünde durmak istediğim konu kablo tayininin nasıl yapılacağı. Kablom belli olsa gerilim düşümü hesabı yapmak kolay. Kablo kesit tayini nasıl yapılacak. AG de kolay. Direk gerilim düşümü kontrolünden kesiti bulabiliyoruz ama YG de kablo kesit tayinini nasıl yapıcaz?
 
sn. Darma. orta gerilimde gerilim düşümü aşağıdaki şekilde hesaplanır.
R ve X değerleri kablonun üretici firma kataloglarından bulabilirsin.

%e = RxcosQ+XxsinQ) xPxL......... %e < % 10 olmalıdır.
..................10xU²

akım yönünden kontrolü için ise P = √3 x U x I formülünden yararlanırsın.

ilave olarak kablonun kısa devre hesabınında göz önünde bulundurulması gerekir.
kolay gelsin.
 
Yani gerilim düşümünü hesaplamadan önce kablo seçimini tahmini yapıcaz. Mesela 240'lık XLPE kullanıcaksak r= 0,0174 ve X=0,55 diyelim. Gerilim düşümü formülünde yerine koyucaz ve değer > %10 çıkarsa 2 kablo kullanıcak gibi yeniden R ve X değeri hesaplıcaz taa ki %e<%10 çıkana kadar. Yanılıyormuyum?
 
R=0,0174
X=0,55
cosQ=0,8
sinQ=0,6
=>
(RcosQ+XsinQ)=0,344
P=100MVA
U=34,5kV
L=240metre =0,24k metre

%e = 0,344*100M*0,24k/[10*34,5k*34,5k]
%e=0,344*100k*0,24/[10*34,5*34,5]
%e= 0,69

akım yönünden kontrol için

100M/[1,73*34,5k]=1675A çeker kesit kurtarmaz.

ancak vermiş olduğunuz X ve R değerlerine Gözüm takıldı. hangi katalogtan yararlandınız.
ilave olarak P = trafo gücü olarak aldım. aslında P=(trafo gücü)*(maksimum yüklenme kat sayısı) olarak ele alınmalı.
 
arkadaşım eğer og kabloların kataloglarına bakardsan orada sana R ve X değerleri verilmiş olacaktır.
 
İyi günler,

1272 MCM ile 55 km 31,5 kV, 11 MW taşımak istiyoruz. Gerilim düşümü ve güç kayıbı nekadar olur.
 
gerilim düşümleri ve güç kayıpları ile ilgili excell ortamında hazırlanmış programlar var arkadaşlar onlardan yararlanabilirsiniz.Sorunlarınızı kolayca çözmüş olursunuz.Kesit hesabına gelince R-X değerleriyle uğraşmaktansa %e formulünden faydalanarak cevaba yaklaşabilirsiniz.Tesisin çekeceği akımı da hesaplarsın verdiğin değerlerden daha sonra dediğim formulden uygun olan kablonun akım taşıma kapasitesini kontrol edip uygunluğunu görebilirsin.
 