değerli ustam, işte tam burada ölçü aleti yanıltır dediğimde insanlar bana kızıyor. boş, ölü voltaj diyorum. o ne diye soruyorlar. bu gibi durumlar dahil pek çok yerde, eski usul akkor flaman lamba ile yapılan test doğru sonuçları gösterir değil mi?Sizin voltmetrede AC olarak okuduğunuz 21, 260, 270 volt AC değerleri iş yapma yeteneği (watt değeri sıfır olan) olmayan sadece statik elektrikten ibarettir
O kadar voltaj çıkışı varsa aküleri şarj edin.Merhaba, biraz konuyu hortlatmış gibi olacağım fakat yeni başlık açmaktansa karşılaştığım durumun bu konu ile ilintili olduğunu düşündüğümden burada sormak istedim.
Demiryolu şantiye işi yapıyorum, bir süre önce yakındaki şantiyemizde Bedaş'tan AG aboneliği yaptım. Yaklaşık 300 mt mesafeye direkler üzerinden 2x(3x70) alpek kablo çektik. Yalnız enerji ihtiyacı olmadığından kullanmamıştık. 2 gün önce enerji ihtiyacı olduğundan şalteri kapadık ve enerji aldık (en azında aldığımızı zannetmişiz). monofaze bir kaç cihaz çalıştırıldı problem yok, trifaze cihaz çalışmamış. Baktık ki fazın birisi yok, Bedaş geldi baktı ve köşkün içierisindeki sigortalardan birisi atmış dedi. Yalnız bir de bir şey ekledi, hattınızda dönüş var, giriş şalterini kaldırırsanız bu Sigorta yine atar.
Neyse bizde hattı kontrol ettik bir şey göremeyince şalteri kaldırdık ve sigorta yine attıhavai hat bir de arada ek olunca bir kontrol edelim dedik. Hattın hem giriişini hem çıkışını söktük. Vinçle ek noktasının olduğu bölgeye çıkınca enterasan birşey gördük. Hat enerjisiz olmasına rağmen faz- faz arasında sabit olmayan sürekli değişen değerlerde 21V AC okunuyor, Faz-Direk gövdesi arasında ise 260, 270 V AC değerler okuduk. Tekrar edeyim, hattın girişi ve çıkış kabloları şalterlerden dahi sökülmüş vaziyetteydi.
Benim ilk aklıma gelen yaklaşık 5-6 metre mesafeden boylamasına, demiryolunda besleme hattı olarak kullanılan konvansiyonel katener hattı geçiyor. Bu hat 25kV AC enerji taşıyor. Bu kadar mesafeden, direkte ya da alpek kabloda gerilim indükleniyor olabilir mi gerçekten?
Bu gerilim köşk içindeki sigortayı arttırabilir mi? Bedaş görevlisinin gördüğü hattınızda dönüş var dediği bu gerilim olabilir mi?
Saygılarımla,
doğrudur, çarpılabilirler ama çarpan şeyin var sayalım statik Elektrik olsun. ki statik elektrik dediğimiz şeyin/olgunun oluşmasının binlerce sebebi olabilir ve siz zaten potansiyel olarak statik elektriğin oluşabileceği bir yerdesiniz. bu durumda önleyici tedbir sanırım topraklama kalitesi.Zahiri ya da belki sanal bir enerji gördüğümüzün farkındayım fakat çalışma yapabin bazı arkadaşlarım çarpıldıklarını da söylüyor. Her şey bir yana, bedaş köşkü içerisindeki tek fazın sigortası atıyor. Bütün hattı elden geçirmemize rağmen sorunu çözemedik
Merhaba, biraz konuyu hortlatmış gibi olacağım fakat yeni başlık açmaktansa karşılaştığım durumun bu konu ile ilintili olduğunu düşündüğümden burada sormak istedim.
Demiryolu şantiye işi yapıyorum, bir süre önce yakındaki şantiyemizde Bedaş'tan AG aboneliği yaptım. Yaklaşık 300 mt mesafeye direkler üzerinden 2x(3x70) alpek kablo çektik. Yalnız enerji ihtiyacı olmadığından kullanmamıştık. 2 gün önce enerji ihtiyacı olduğundan şalteri kapadık ve enerji aldık (en azında aldığımızı zannetmişiz). monofaze bir kaç cihaz çalıştırıldı problem yok, trifaze cihaz çalışmamış. Baktık ki fazın birisi yok, Bedaş geldi baktı ve köşkün içierisindeki sigortalardan birisi atmış dedi. Yalnız bir de bir şey ekledi, hattınızda dönüş var, giriş şalterini kaldırırsanız bu Sigorta yine atar.
Neyse bizde hattı kontrol ettik bir şey göremeyince şalteri kaldırdık ve sigorta yine attıhavai hat bir de arada ek olunca bir kontrol edelim dedik. Hattın hem giriişini hem çıkışını söktük. Vinçle ek noktasının olduğu bölgeye çıkınca enterasan birşey gördük. Hat enerjisiz olmasına rağmen faz- faz arasında sabit olmayan sürekli değişen değerlerde 21V AC okunuyor, Faz-Direk gövdesi arasında ise 260, 270 V AC değerler okuduk. Tekrar edeyim, hattın girişi ve çıkış kabloları şalterlerden dahi sökülmüş vaziyetteydi.
Benim ilk aklıma gelen yaklaşık 5-6 metre mesafeden boylamasına, demiryolunda besleme hattı olarak kullanılan konvansiyonel katener hattı geçiyor. Bu hat 25kV AC enerji taşıyor. Bu kadar mesafeden, direkte ya da alpek kabloda gerilim indükleniyor olabilir mi gerçekten?
Bu gerilim köşk içindeki sigortayı arttırabilir mi? Bedaş görevlisinin gördüğü hattınızda dönüş var dediği bu gerilim olabilir mi?
Saygılarımla,
AG hava hatlarından kaynaklanan endüksiyon gerilimi ! konusunu ilk defa duyuyorum.AG hatlarına paralel YG hava hatları ( oldukça uzun giden paralellik ) olmadığı sürece,böyle bir konu olabileceğine inanmıyorum maalesef.1963-1970 yılları arasında Ankara EGO Elektrik Şebeke servisinde çalıştım.Böyle bir konu,kapsama alanımıza hiçbir zaman girmedi.