sn. bozdemir23
İlk önce 7 inci sorun olan Trafo merkezi DC sisteminin yıllık periyodik bakımı sorusundan başlayalım.Bildiğim kadarıyla
sadece dc sistemlerde aku bakımları yapılır oda aşşağıdaki gibidir;
a- Aküodası havalandırılır
b- Redresör servis harici edilir
c- Aküler 15-20 dk. dınlendırıldıkten sonra elemanların yogunluk,gerilim ve sıcaklık değerleri alınır.
d- Akuler kapasitesinin 1/10'u akımıyla deşarz edilir.
e- Deşarz süresince deşarz akımı sabit tutulur.
f- Her saat başı gerilim,yoğunluk ve sıcaklık değerleri alınıp kaydedilir
g- Deşarz sonunda aküler 30-60dk.dınlendırılır.
h- Akuler norml sarza alınarak şarz edilir.
ı- Her saat başı gerilim,yogunluk ve sıcaklıkdeğerleri alınarak kayıt edilir.
i- Elektrolit seviye kontrolü yapılarak eksik olan elemanlara su ilave edilir.
j- Şarz akımı şarz süresince sabit tutulur.
k- Akü kapakları sodalı su ile temizlenir.
l- Akü odası genel temizliği yapılır