Herkese iyi akşamlar ,

Yapımını tamamlamış olduğumuz 154 kV trafo merkezimizde yıldırım darbesi sonucu 1975 model Asea imali güç trafosunun B buşingi patlamış olup, oluşan yangın kontrol altına alınmıştır. İncelemeler sonucu trafo kesicisinin dif. den açtığı görülmüştür. Anca size sorum şu olacak. 144 kV ' luk ZnO YG parafudrlar bahsi geçen yıldırım darbesini neden önleyemedi?. Bir sorumda yıldırım trafo merkezinin bağlı olduğunu hatlardan birine düşmüş olabilir mi ?. Konu hakkında yardımlarınızı bekler, teşekkür ederim.

Not : Hat fiderlerine ait kesicilerde açma gözlemlenmemiştir.
 
154 kv hatlarda,en üstte 2 adet koruma iletkeni var.Hatlara yıldırım nasıl isabet etmiş ? Bence,büyük ihtimal,malzeme yaşlanması ve bakım hatasına bağlı izolasyon hatası olabilir.
 
Son düzenleme:
Yıldırım trafoya düşmüş galiba..
 