Yıldız’dan üçgene geçince şalter atıyor

aynı sorunla karşılaştık giriş besmele kompak şalteri açtırdı.Röle 'nin kontak vermediğini tespit ettik.Yani üçgene geçmiyor ve yıldız çalıştığı için aşırı akımdan set değerlerinin üstüne çıkarak girişi açtırıyor.Bide bu gözle bakabillirsin.Üçgene geçtiğinden emin olmalısın.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şalteriniz ana devrede gibi.Normalde,mo-
tor yandıktan sonra ! atması lazım .Kol
devresinde termik oldaydı,fazla endişeye
gerek yoktu.
 
Motorun giriş faz uçlarıyla üçgen kontaktörünün çıkış faz uçları muhtemelen ters bağlı.Motor yıldız bağlantıda çalışırken sorun olmaz fakat üçgen bağlantıya geçince giriş fazı ile üçgen kontaktörünün fazı karşılıklı olarak aynı faz olmazsa sigorta atar.
 