Yıldız’dan üçgene geçince şalter atıyor

aynı sorunla karşılaştık giriş besmele kompak şalteri açtırdı.Röle 'nin kontak vermediğini tespit ettik.Yani üçgene geçmiyor ve yıldız çalıştığı için aşırı akımdan set değerlerinin üstüne çıkarak girişi açtırıyor.Bide bu gözle bakabillirsin.Üçgene geçtiğinden emin olmalısın.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motorun giriş faz uçlarıyla üçgen kontaktörünün çıkış faz uçları muhtemelen ters bağlı.Motor yıldız bağlantıda çalışırken sorun olmaz fakat üçgen bağlantıya geçince giriş fazı ile üçgen kontaktörünün fazı karşılıklı olarak aynı faz olmazsa sigorta atar.
 