Pens ampermetre ile kontrol edin yıldızda fazların üçüde eşit akım çekiyormu kontaköre gerilim uygulanıyor ancak yıldız köprüsünden her faza 220 v uygulanamıyor olabilir kalkınmamış bir motor üçgende tüm termikleri açtırır.kesinlikle yıldız kontaktörü ve köprüsü ile ilgili bir problem vardır.Sıkışma olsa üçgende çok daha yüksek akım çeker.
kardeş tekrar söylüyorum ben yıldız kontaktörü diyorum sen fazdan bahsediyosun yıldız kontaktörünün bi bacagı çalışmazsa köprüleme oluşmaz dolyısıyla motor yıldız süresince 2 fazda çalışır unutma yıldız konaktörünün bildiğin gibi fazla felan alakası yoktur
------------------
valla metef aynı fikirdeyiz
yıldız kontaktörünü kontrol ettim zaten ondan sorun olmadığı belli şöntlerine baktım şöntllerinde sorun yok kontaktörün kontaklarını kontrol ettim sorun yok ama sorunu bugün buradaki bir arkadaşımında yardımyla buldum sargılarda bir sıkıntı olduğunu tahmin etmiştim zaten pens ampermetreyle xyz uvw klemenslerine giren amperleri ölçtüm sargının biri hiç amper çekmiyor yıldızdada üçgendede buda motorun bir sargısının yandığını gösterdi bana 11 kw motor
arkadaslar benim bir sorum olcak benim internet cafe de sikorta tumuyor sabah pc leri acinca sikorta atiyor sebeb ne ne ola bilir sikortalari acinca belirli bir süre gidiyor sonraa yine atiyor ne ola bilir her seye baktim kaplolarda bir sey yok her saglam sebeb ne ola bilirr
Motor üzerinde bulunan gerilimle ilgili etiket değerlerine bakmak gerekiyor. Etiket üzerinde yıldız çalışma voltajı 220V olarak yazması gerekmekte yoksa sorun yaşarsınız.