Motor yol verme cetvellerine bakarsanız 18,5kw motor nominal akımı 37A yazar, siz motorunuzun etiket değerine bakınız. Termik röle uygulamada 2 yere konulur biri ana devre akım yoluna diğeri üçgen devre içine yani ana kontaktör altına, eğer termiğinizi üçgen devre içine koyuyorsanız termiğinizi (23-32A) seçersiniz, ana devre akımı üzerine koyarsanız (30-40A) seçersiniz ve akım değerini motor nominal akımının hemen üzerinde bir değere ayarlarsınız nominal akımı 37A motor için bu değer 38-39A'dir.
Siz terimiğinizi hem ana devre akımı üzerine koymuşsunuz hemde 33A gibi düşük bir değere ayarlamışsınız bu nedenle termiğin attığı anda üçgene geçiş anıdır.