Yıldız-Üçgen yol verme ve Jeneratör Güç Hesabı

eeg

Üye
Katılım
22 Ağu 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
test
Asenkron motorlarda yıldız-üçgen yol vermede kullanılancak kontaktör,sigorta termik seçimi neye göre yapılır, jeneratörün güç hesabı nasıl yapılır ve yıldız-üçgende çekilen akım ve güçlerle ilgili birçok bilgi bu dosyada.
 

Ekli dosyalar

  • ASENKRON MOTORLARDA YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME VE JENERATÖR GÜÇ HESABI.rar
    13.6 KB · Görüntüleme: 876
bir jeneratöre bağlanacak dol ve star delta motor gücü, jeneratörün subtransient reactance (x"d) değeri ile orantılıdır. aynı zamanda gerilim düşümü de hasaba katılmalıdır.
mesela,
S=725kVA
x"d=0,126pu
olan bir jeneratörün müsaade edilen %15 gerilim düşümü ile,
max. DOL, 100kW
max. SD, 300kW
yol verilebilir.
Pm=%e.S"k.n.Cosq/(100.k)
Pm=motor gücü
%e=%gerilim düşümü
S"k=jeneratör kısa devre gücü (S"k=kök(3).I"k.V, I"k=In/x"d)
n.Cosq=0.7 kabul edilir.
k=6 DOL için
k=2 SD için
 