Yıldız Üçgen Yol Vermede Termiği Nereye Takmalıyım?
Merhaba arkadaşlaryıldız üçgen yol vermede termiği daimi kontaktörün çıkışına takmak ile girişe takma arasında fark varmıdır. Veya termiği nasıl bağlamalıyım şekil olarak tardımcı olbilcek arkadaşlar varsa şimdiden tşkkr ederim.
Termiğin, kol üzerine konması halinde,hem daha ekonomik ( ana devredekinin 0,58 katı küçük olması nedeniyle ),hem daha emniyetli koruma sağlanmış olur.Motorlar bölümünde,değişik şemalar bulabilirsiniz.
eklemek istediğim bir konu var termiği o kısıma konulduğunda yapılan bir hata var ben bir çok kez denk gelmişimdir.bu yüzden kaç tane motor yandığına şahit olmuşumdur.termiği ana kontaktörden sonra konulduğunda akımını ayarlarken motor akımının yarısına göre ayarlamak gerek bunu bilmekte önemlidir.tşk
Yızdız üçgen sistemde ana hat üzerine(Kontaktörlerin üsttünde) takılacak olan termik akımının motor nominal akımına eşit olması gerekir. Örneğin motor etiketi üzerinde 10A yazıyorsa 10A'lık termik kullnaman gerekir.
Kontaktör çıkışlarına bağlayacaksan ana veya üçgen kontaktörün çıkışına takman gerekir.Termik ayarınıda motor nominal akımın 0,56 katına sabitlemen gerekir. Çünkü kontaktörler üzerinden artık akım 2 ye bölünmüştür. Akımın yarısı ana kontaktör üzerinden yarısı üçgen kontaktörü üzerinden geçmektedir.