Şöyle ki ;
Önce bildiklerimizi bir yazalım.
Üçgen devrede ;
Ihat = Ifaz x 1,73 ,
Uhat = Ufaz .
Yıldız devrede ;
Ihat = Ifaz ,
Uhat = Ufaz x 1,73 'tür.
......
Esas olarak sizler de bu formüller üzerinden hesaplar yaptınız.Bu belki de ezber idi.Biz burada nedenini sorgulamış olduk.
Bunların hepsi birbiri ile bağlantılı konular.Faz Akımını bilmeden , Hat Akımını -bize lazım olanı- bulamayız.
...
Üçgen bağlantıda her fazdan 72A geçiyorsa kanımca en az buna 105A Kontaktör ve 63-80A veya bir üstü Termik kullanmak gerekir.
Yıldız bağlantıda her fazdan 24A geçiyorsa yine kanımca buna en az 44A Kontaktör takmak gerekir.
Yukarıdaki değerler kaliteli devre elemanları için geçerli.Bir de buna Uzak Doğu faktörünü eklersek çekilen amperlerin 2 katı değerinde Kontaktörler kullanmak gerekir.