yıldız üçgen devrelerde kontaktör ve termik röle seçimi

Ana ve üçgen 80,yıldız 50 amp.Yıldız kontak-
tör ilk çeken ! olmalı.Yanımda cetvelim yok,
ancak,genel uygulama böyle yapılıyor.
Ana ve üçgen neden 80 anlamadım motorun toplam akımı 72 zaten. Ana kontaktor 40 ucegen 40 yıldızda 32 olsa olmuyormu. ana ve ucgen akımı bolusmeyecekmi?
 
Arkadasım, yıldız kontaktörünün akımını soruyor, ama cevapta yıldız termık secimi denıyor, bır yerde bı yanlış analama mı var.
Ayrıca arkadas, zaten sorarken cevabı verıyor, 0.58 kat sayı vermiş, buna göre kontaktör secimi yapacak ,termık rölede secımı de uygundur. Genel olarak yapılan uygulama, yıldız kontaktörü, hat ve üçhen kontaktörünü bır alt degeri seçimektedir..
Kendısı kararını vermiş, ama emınolmak istemiş herhalde, bencede seçimleri yerındedir..
Sn. Ahmet Bey,
37 kw motor akımı , takriben 3 faz güç formülünden 70 A çeker . Bunun 0,33 katı Yıldız kontaktörü seçilir.
Yani ,70x0,33 =23 A ----> 26 A kontaktör koyabilirsin .
Üçgen için 70Ax0,58=40A kontaktör ekleyin.
Termik seçerken =Inx0,58 = 70x0,58= 40A olarak kullanabilirsiniz.
Saygılar.
instagram: frequencybreaker
 