yıldız üçgen devrelerde kontaktör ve termik röle seçimi

Ana ve üçgen 80,yıldız 50 amp.Yıldız kontak-
tör ilk çeken ! olmalı.Yanımda cetvelim yok,
ancak,genel uygulama böyle yapılıyor.
Ana ve üçgen neden 80 anlamadım motorun toplam akımı 72 zaten. Ana kontaktor 40 ucegen 40 yıldızda 32 olsa olmuyormu. ana ve ucgen akımı bolusmeyecekmi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn. Ahmet Bey,
37 kw motor akımı , takriben 3 faz güç formülünden 70 A çeker . Bunun 0,33 katı Yıldız kontaktörü seçilir.
Yani ,70x0,33 =23 A ----> 26 A kontaktör koyabilirsin .
Üçgen için 70Ax0,58=40A kontaktör ekleyin.
Termik seçerken =Inx0,58 = 70x0,58= 40A olarak kullanabilirsiniz.
Saygılar.