Merhaba arkadaşlar
Ekte paylaştığım resimde 1 numaralı bölgede ki bağlantıyı (m kontaktörünün giriş tarafı) 2 numaralı bölgeden (m kontaktörünün çıkış tarafı) yapsak daha doğru olmaz mı
Çünkü kumanda devresinde m kontaktörünün çekme durumuna göre devre devre çalışmıyor mu
 

Ekli dosyalar

  • 1625995401923_Screenshot_20210711-122301.jpg
    73.3 KB · Görüntüleme: 31
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba, sargıların u1=l1 u2=l2 ,v1=l2 v2=l3,w1=l3 w2=l1 olarak doğrudur, burada önemli olan üçgen çalışmada sargı uçlarına farklı fazların gelmesi ve eşit dağılım. Ben bu konuyu araştırıp en son olarak bu bağlantı şeklini sürekli kullandım sürekli faz takip etmeye uğraşmaktansa emin olduğun bir devreyi kullanmak daha iyi. Motor standart bağlantılarına göre bu devre çalışıyor fakat sargı uçlarının doğru yerlere geldiğinden emin olmak gerekiyor. Kontaktör kontakları fiziki olarak yapışma durumunda neler olabilir bence bunu kontrol edersen bu bağlantı şeklinin daha uygun olduğunu göreceksin.
 

Bahsettiğiniz senaryoda M kontaktorunun güç devresinde oluşacak hata yıldız ucgen kol devresine de sirayet edecektir. Ki bu istenmeyen bi durumdur.

Bi de M kontaktorunu büyük seçmeniz lazım. Bu da gereksiz bi maliyet.
 
M kontaktörü kumandaya start verildiği andan itibaren devrededir,devreye girip çıkan yıldız kontaktörü onunda uçları yıldız bağlantı için kısa devre zaten,üçgen de M ile devrede ,M kontaktörünün yerini nereye koyarsan koy devreyi kumanda için kesmek zorunda , bunun da kolayı var EKTS kumanda simülasyon programını indir dediğin gibi kur denemeni yap .Kolay gelsin.
 
Evet kumanda tarafında start verildikten sonra m kontaktörü çekerse devre çalışıyor. Bende diyorum ki m kontaktörü zaten çekmiyor ise üçgen kontaktörünün giriş uçlarına neden faz uçlarından enerji vereyim, bunun için m kontaktörünün çıkışından üçgen kontaktörünün girişi yapılsa daha mantıklı olur gibi geliyor bana.
M Kontaktörünün kontaklarında fiziki yapışma durumunda, dediğim şekilde yapılırsa önceki durumdaki olabilecek senaryolarla aynı şeyler olur diye düşünüyorum. Aslında bunun üzerine kafamda soru işaretleri var
 
Güç devresinde dikkat ederseniz M ana kontaktörde üçgen kontaktörde daimi olan üçgen çalışmada ÜÇGEN DEVRE içerisinde olup ayni akim geçmektedir. Bahsettiğiniz şekilde yapilirsa üçgen çalışmada M kontaktöründen üçgen kol akımı değil ana kol akimi geçer. Yani M kontsktörü değeri boşu boşuna yüksek seçilmiş olur.

Sorunuz dışı verdiğiniz devre ideal y/d devresi değildir. İdeal y/d devresinde önce yıldız sonra M kontaktörü çeker bu konu çok önemlidir.
 
Belirtilenlere ılaveten, termık röleyıde, hat akımı degerınde secmenız gerekır. Şu an, hat/etıket akımı X 0.58 olarak seçilmiştir.
 
Anladım.
Şöyle bir soru daha sormak istiyorum.
Ekteki resime göre motorun artık üçgen çalışmaya geçtiğini varsayarsak; 3 numaralı yerden pens ampermetre ile diyelim ki 10 amper değerini ölçüm. O zaman 4 numaralı yerden 10/kök3 =5,77 amper değerini mi görmem gerekirdi
 

Ekli dosyalar

  • 1626009476467_Screenshot_20210711-161743.jpg
    73.7 KB · Görüntüleme: 13
Anladığını ispat etmene gerek yoktu
 