Yıldız üçgen çalışan dalgıç pompa veya asenkron motor sürekli yıldız da çalışır ise motora zararı olur mu?
 
Yıldız üçgen çalışan dalgıç pompa veya asenkron motor sürekli yıldız da çalışır ise motora zararı olur mu?
Etiket değerlerinden yüksek değilse bir halt olmaz ; yani motorun yıldız çalışmasında oluşacak yük akımı etiketinde okunan yıldız çalışma nominal akımından yüksek olmamalı.
 
Yıldız çalışmada, motor sargılarına, nomınal gerilimin1.73 u kadar eksık gerilim tatbik edilmektedir. Yani, kullandıgımız gerilimde, 380 volt yerıne 220 volt gerilim tatbik edilir. BU da uzun sürede motorun sargılarının yanmasına neden olur. Dalgıç pompoa dediğine göre, motor yukte çalışacak demek istedin, tavsiye edilmez bir durum.
 
Yıldız üçgen çalışan dalgıç pompa veya asenkron motor sürekli yıldız da çalışır ise motora zararı olur mu?
Su pompası boşta çalışmaz, daima yükte olur bu nedenle motor üçgen bağlı çalışması gerekiyorsa üçgen çalışır, yıldızda bırakılmaz.

Demir testereleri vardır kaynakçılarda mutlaka görmüşsünüzdür, demir kesmediğiniz sürece boşta çalışır. Bu motor yıldızda bırakılabilir örnek vermek gerekirse. (Yıldız-Üçgen mekanik pako şalterli olanlarda)

Saygılar....
 
Yıldız çalışmada, motor sargılarına, nomınal gerilimin1.73 u kadar eksık gerilim tatbik edilmektedir. Yani, kullandıgımız gerilimde, 380 volt yerıne 220 volt gerilim tatbik edilir. BU da uzun sürede motorun sargılarının yanmasına neden olur. Dalgıç pompoa dediğine göre, motor yukte çalışacak demek istedin, tavsiye edilmez bir durum.
Motor sargılarına 380 volt yerine 220 volt verilmesi motor sargılarının direk yanma sebebi olamaz . Yanmasına sebep şu olabilirki asenkron motorun torku gerilimin karesi ile doğru orantılıdır. Bu noktada düşük sargı gerilimi düşük tork ve büyük yükler altında kalkınamama ve aşırı akım çekme ihtimalidir ( Overload ayarları da üçgene göre yapılmışsa kaymaklı ekmek kadayıfı ) . Yoksa nominal yıldız akımını çeken bir motorun yanacağını söylemek yanlış tespit olur.
 
Son düzenleme:
Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim fakat benim bahsettiğim olay şu yani yıldız 380 üçgen 380 olan bir motoru üçgende değilde bir süre yıldız 380 de çalıştırmanın zararı ne olur
 
Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim fakat benim bahsettiğim olay şu yani yıldız 380 üçgen 380 olan bir motoru üçgende değilde bir süre yıldız 380 de çalıştırmanın zararı ne olur


Moturun mil gücü de kök 3 katı düşecektir.Eğer iş yaptığınız güç mil gücünün üstüne çıkarsa (bu durumda muhtmelen çıkar ) motor kısa sürede yanacaktır.
 