daha önce buna benzer benimde başıma geldi sorun zaman rölesiymiş değiştim geçti.sizde zaman rölesine kontaktör bobine bakın eğer sağlamsa yükte iken voltajı ölçüp bi gözlemleyin
Kumanda devresindeki yıldız kontaktörünü devrede çıkaran üçgen kontaktörünü devreye alan kntak planını kısa devre kontrolü yaparak kontrol et.Kontaklarında korozyon olmuş olabilir. Bir de deneyebilirsen motoru direk üçgen bağlantısını yaparak direk yol ver .Bir vuruntu yoksa kumanda devreni gözden geçirmeni tavsiye ederim....
Senin tek sorunun üçgen kontaktörü ile alakalı... Eğer yıldızdan üçgene geçişte devir, tork vb. istenilen seviyeye ulaşmadan üçgene geçirmek istersen motor demeraj akımını yenemediğinden dolayı büyük ihtimalle korumya alır ( Sigorta, termik vb. atar. ) Ancak senin dediğin gibi sadece üçgene geçişte herhangi bir sorun yaratmadan duruyorsa o zaman üçgen kontaktöründe yada zaman rölesinin kontaklarında sorun vardır.
Uzun zaman geçmiş. Başka birşeyde yapılmamışsa Zaman rölesi kontakları okside olup akım geçirmeyebilir. Üçgen kontaktörü bobin klemensleri okside olabilir.