her motor yıldız üçgen geçiş yaparak çalışacak diye bir şart yok zaten . var mı ?
kontak yapiştirma olayı olmaması lazım kendi görüşümce. kumanda devrenizde bir sıkıntı , yanlış tasarım olabilir. Biri açmadan diğeri kapamamalı bence.
diğer bir husus zamanından önce bu geçişi yaparsanızda kontaklarda yapışma olabilir. yani akım azalmadan ( zamanından önce üçgene geçerseniz)
Kumanda devresi dogru,ters kontaklardan geciyor.
Timer yıldızı bıraktırıyor, yıldızın kapalısından üçgen devreye giriyor.
Ancak kumanda kontagı bırakması ile güç kontagı bırakması arasındaki muhtemel farktan yada bırakma esnasındaki arktan problemin yasandıgını düşünüyorum.
Zamanından önce gecişi benim de aklıma geldi.
Geciş 5sn idi 8.5 sn ye cıkardım.
Blower motoru oldugundan akım çok çabuk normale dönüyor.
Direk üçgen yapmamın ise bir sakıncası yok diye anlıyorum.
Açıkçası; imalatçıdan cevap bekliyoruz. Kendimizi garantiye alma durumundayız. (Garantili yeni ürün)
Sizin tecrübeleriniz imalatçıdan gelecek bilgiler ışığında uygulayıp platforma bilgi vereceğim.
Umarım sorunu çözeriz.
Zamanından önce gecişi benim de aklıma geldi.
Geciş 5sn idi 8.5 sn ye cıkardım.
Blower motoru oldugundan akım çok çabuk normale dönüyor. Direk üçgen yapmamın ise bir sakıncası yok diye anlıyorum.
Motoru 3 gündür direk üçgen çalıştırıyorum.Hiç bir sorun çıkarmadı.
İlk kalkışta 1sn. den bile daha az zaman 15A. görüyor, sonrasında 10-11A arası devam ediyor.
Arkadaşlar üçgen kontaktöründeki alttaki atlama kablosunun gevşek kalmasından dolayı yıldızda çalışmayan pompa üçgende çalışmaktadır.
Gevşek kablo sıkıldığında makina istenildiği çalıştığı görülmüştür.