mrb arkadaşlar yıldız - üçgen yol için örneğin motorumuz 132 kw ac bunun için M kontaktörü, yıldız kontaktörü ve üçgen kontaktörünün en uygun akım değeri ne seçilmeli bu,, birde bu seçim DC motorlar için değişecekmidir. tşk.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
DC motorlarda Y / Üçgen olmaz ve kontaktörleri farklıdır.Aradığınız bilgiler,forumumuzda
bulunmaktadır.
 
haklısınız dc motorlar sürücüden yönetiliyor dalgınlık ama AC motor kontaktör seçimini bulamadım..
 
Daha önce, arkadaşlarımız tarafından forumumuza gönderilmiş, faydalı gördüğüm bir prog-
ramı gönderiyorum.Federal Elektrik ve başka sitelerden bu tabloları ve hesap tarzını bula-
bilirsiniz.

Motor ana devre akımını,230 Amp. kabul edebilirsiniz ( etiket değerine göre seçim yapmak,en uygu-
nudur ).
 

Ekli dosyalar

  • simens şalt seçim kontrolkalemi.com.rar
    2 MB · Görüntüleme: 156
M kontaktörü ve üçgen kontaktörü için motor gücünü 1,73 böleceksin yıldız kontaktörü için motor gücünü 3 e böleceksin. 132 Kw için 76,3 çıkar standartlarda bu olmadıgı için 90Kw kontaktör kullanmalısın M ve üçgen için.
Yıldız için 44 çıkar bu da standartlarda olmadıgı için 45 Kw kontaktör kullanırsın.
DC motorlarda yıldız üçgen olmaz. Sürücü veya daha farklı şekilde yıl verilir.
Bu seçimler için siemens veya schneider Electric fiyat listelerinin son sayfaların da cetveller vardır onlardan faydalanabilirsin.
 
Programa girdikten sonra,hangi tip yolverme kullanmak istiyorsanız onu seçeceksiniz.Daha
sonrası,kendiliğinden gelecektir.Kumanda gerilimi,güç vs. gibi ,sizden istenilen değerler gi-
rildiğinde,seçilmesi gerekli ( simens olarak ) teçhizat bulunuyor.
 
alemicihan bey,13 yıldır kullandıgımız 135kw motora s-k300al mıtsubıshı kontraktör kullanıyoruz tık yok .tavsiye ederim fakat nasıl temin edersin orasını bilemiyorum.kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • 19052009371.jpg
    19052009371.jpg
    86.2 KB · Görüntüleme: 264
  • 19052009372.jpg
    19052009372.jpg
    89.3 KB · Görüntüleme: 221
kardes sen ona kontaktörlerle yol vermektense kullandığın yere göre bi softstart ya da sürücü ile yol verirsen daha iyi olur ilk kurulum maliyeti az biraz yüksektir ancak hem daha verimli kullanırsın
 