Yıldız üçgende kol akımları toplamı hat akımını vermiyor?

umarım resim acık layıcı olmustur senın ana hattın r fazın ve dier fazların kol akımlarına bolunuyorlar ana hattan 35 36 amper goruyorsun fakat kol akımlarında 18 amper goruyorsun bu senın buda senın faz akımının ıkıye bolundugunu gosterıyor umarım acıklayıcı olmustur
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

sayın binbaşı ustam arada sadece bir kontaktör var ara eleman dediğiniz bumudur . bundan dolayı ısınma meydana gelip akım dengesizlıği nasıl oluşur? arkadaşın dediği anladığım kadarıyla aynı R fazında giren çıkana eşit olması gerekirken neden ana akım 25 de kol akımı 12.5 değil ? açıklarsanız sevinirim bende yaptığım ölçümlerde bu gibi dengesizlikler gördüm. kolay gelsin
 
arkadaşlar bunda anlaşılmayacak bir şey yok mesele trifaz olduğu için kök 3 püf nokta burda

şöyle piyasa dili ile anlatayım R fazı 220 volt S fazı 220 volt e bunları toplasan 440 etmesi lazım ama ikisinin toplamı ne yapıyor kök 3 ile çarptığın zaman gerçek çıkıyor bu kadar basit 380 volt
akım içinde aynı şey geçerli
 