- Kontakları,orijinal olduğunu bildiğiniz yerden alın,
- Olay süreklilik arzediyor ise,kontaktörü komple değiştirin,
- Kumanda devresinde,zamanın 5-6 sn. den aşağı olmadığına dikkat edin,
- Tahrikiniz,fan,kırıcı vs. gibi bir sistemse,Y / ∆ yolverme metodu yanlış
seçimdir.Özel trafolu tüketici iseniz,direkt startlı yolverme yapmalısınız,
- Önemli yerlerdeki Y / ∆ sistemlerde,3 kuruş ucuz olsun diye Y kontak-
törünün küçük seçilmesinin anlamı yok,aynı büyüklükte seçmek gerekir,
- Doğru seçim yapılan yerlerde,kontaktörün mekanik ömrü 6-10 milyon
civarındadır.Çalışma ortamı kötü ise,kontak basma güçleri sorun olur.
O nedenle ,zaman zaman basınçlı hava ile temizlik gerekir.Kontak deği-
şimi,hernekadar uygulanan bir metod isede ! esas olan,böyle ! bir işleme
sık baş vurulmamasıdır.Sık başvurulması,bişeylerin yanlış gittiğini göste-
rir.Kontakların,eğelenmesi / zımparalanması,piyasa kafası ! olup, hiç ya-
pılmaması gereken bir işlemdir,
- Doğru seçilmiş bir sistemde,kontaktörün 15-20 yıl ! sorunsuz çalışması
gerekir.