darılmıyorum kardeşim. ayrıcı yük altında kapatılmaz tamam ama tüm ayırcılar aynı değildir.
bay-pass ayırıcısı diye bişey var. aşağıdaki resimlere bakmanı tavsiye ederim. biz önceki resimde yük altında ayırıcıları kapatmıyoruz, gerilim altında kapatıyoruz. ikisi farklıdır.
darılmıyorum kardeşim. ayrıcı yük altında kapatılmaz tamam ama tüm ayırcılar aynı değildir.
bay-pass ayırıcısı diye bişey var. aşağıdaki resimlere bakmanı tavsiye ederim. biz önceki resimde yük altında ayırıcıları kapatmıyoruz, gerilim altında kapatıyoruz. ikisi farklıdır.
Arkadaşım yükün beslendiği hatta paralel ayrıcı üzerinden yükü besliyorsun besleme akımı bölünür hala neyi tartışıyorsun ? Gerilim üzerine kapatmış olmuyorsun direk yük üzerine kapatmış oluyorsun hala anlayamadın mı????
Tekrar ediyorum Adı soyadı göbek adı ne olursa olsun ayırıcı yük altında kapatılmaz.
yük altında açma kapama yapmakla gerilim altında açma kapama yapmak faklı şey. sen bunu anlamıyorsun. benim dediğim bay-pass olayı tek baralı sistemde kullanılıyormu ? kullanılıyor. bunda neden kullanılmasın ?
yük altında açma kapama yapmakla gerilim altında açma kapama yapmak faklı şey. sen bunu anlamıyorsun. benim dediğim bay-pass olayı tek baralı sistemde kullanılıyormu ? kullanılıyor. bunda neden kullanılmasın ?
bahsettiğiniz 9259 yük ayırıcısı olmalı ve trafo ile barayı direk birbirine bağlıyor. Arada da herhangi bir kesici yok. Burada ayırıcı yerine kesici kullanılması daha doğru olurdu bence. 9256 nolu kesicide Bakım yapılırken fider2 yolu üzerinde olacak bir arızada sistemi koruyan hiç bir koruma elemanı yok.
bahsettiğiniz 9259 yük ayırıcısı olmalı ve trafo ile barayı direk birbirine bağlıyor. Arada da herhangi bir kesici yok. Burada ayırıcı yerine kesici kullanılması daha doğru olurdu bence. 9256 nolu kesicide bakım yapılırken fider2 yolu üzerinde olacak bir arızada sistemi koruyan hiç bir koruma elemanı yok.
madem koruma olmayacak 9249 ve 59 by-pass kesicilerini kapatarakda ulaşamazmıyız. by-pass kesicilerinin amacı bu değilmi değilmi zaten. yoksa adı by-pass kesici olmaz. 9 rakamı ile biten kesiciler by-pass kesicisidir.