bu tür yerlerde ayırıcı ile kesici arasında elektriksel kilitlemeler vardır. ayırıcının kapatılabilmesi için kesicinin açık olması gerekir.
benim anladığım burada 154kV 380kV a çıkartıldıktan sonra 2 tane yedekleme amaçlı ana bara oluşturuluyor. ve bunların çıkışları da yine ortak bir hat ile fider1 ve 2 üzerinden şebekeyi besliyor. bu durumda transfer barası ne amaç için kullanılıyor? 154 kV tarafına doğru trafo1 ya da trafo2 den enerjili olmayan trafoyu beslemek için tasarlanmış gibi görünüyor. tüm sistemi bilmeyince fazlasını da söylemek mümkün değil.
ikinci konu ise 9235-36-37 hattı üzerinde yönlü bir koruma yoksa hiçbir şey olmaz. akımın yönünün değiştirmesi korumaya bir etkisi olmaz. her durumda koruma çalışacaktır.