Y/YY Dahlender Motorun Şebekeden Çektiği Akım

vagabont

Üye
Katılım
5 Tem 2015
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
43
Merhaba arkadaşlar,
4/8 kutuplu dahlender sargılı motora ait etiket değerleri
Voltaj: 400/400V YY/Y
Frekans: 50Hz
cosq : 0,85/0,66
Akım : 37,20/12,90 A
Güç : 19,50/5,00 kW

Bu değerlere göre seri yıldız bağlantıda 12,90A çeken motorun bir faz grubuna ait bobin sayısını 4 alıp,
Seri yıldız bağlantıda her bobinin gerilimi: (400/1,73)/4=57,5 V
Her bobinin direnci :57,5/12,90=4,45 ohm
Bu direnc değerini kullanarak ikili paralel yıldız bağlantıdaki 37,20 A değerini bir türlü bulamadım.Aşağıdaki hesabı yapıyorum.
İkili paralel bağlantıda her bobinin gerlimi: (400/1,73)/2=115 V
İkili paralel bağlantıda her bobinden geçen akım: 115/4,45=25,84A
Hat akımı 2x25,84=51,68 A
Bunla ilgili nerede hata yaptığım konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.