yalıtım trafosu hakkında bilgisi olan varsa paylaşabilirimi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
(yalıtım)izolasyon trafosu nötrü topraklanmamış trafodur.
Daha çok kumanda devrelerindeki gerilim için kullanılır.Bunların sekonderindeki 2 uç da toprağa karşı aynı gerilimi gösterir.Örneğin:
380/220v izolasyon trafosunun sekonder uçları birbiri arasında 220V gösterirken toprağa karşı her ikisi de 110V gösterir.Herhangi birini tutarsanız çarpılmazsınız.Bu trafolarda her iki uç için de sigorta kullanmak daha uygun olur.
Aynı şekilde 3faz izolasyon trafoları da var. onlar daha çok servo-step motor beslemelerinde sistem parazitlerini önlemek için kullanılır
 
yalıtım trafosu hakkında bilgisi olan varsa paylaşabilirimi

Üç fazlı yalıtım güç trafosu; primer tarafda oluşacak geçici aşırı gerilimlerlerden sekonder tarafı korumak için kullanılan, Primer ve sekonder voltajı aynı olan, vektör grubu Dyn, YNyn veya Yyn olan sekonder nötrü topraklı trafodur. Capacitive coupling isteniyorsa primer sekonder arası shield yapılır.
 