Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bir tesisin yalnız güç faktörünü (cosfi) bilmek bize o tesiste kompanzasyon ihtiyacının olup olmadığı hakkında fikir verebilir mi? Yoksa reaktif/aktif oranları da edinilmeli mi?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mrb arkadaşım.sağlıklı bi kompanze yapa bilmen için tesisin güç faktörünü,alıcıların gücünü bilmen gerekir.....bu yolla kompanze kurman gerekir.ayrıca şayet tesis 9 kw ı geçiyorsa kompanze kurulur...........
Bir tesisin yalnız güç faktörünü (cosfi) bilmek bize o tesiste kompanzasyon ihtiyacının olup olmadığı hakkında fikir verebilir mi? Yoksa reaktif/aktif oranları da edinilmeli mi?
Tüm yükler devredeyken yani talep gücün maksimum değerindeki cosfi değeri ve S görünür güç, P aktif güç , şebekeden çekilen akım I bilgilerinden(bu üç bilgiden) bir tanesi yeterlidir.
Sn.zapotek,sadece cos fi yi bilmekle fikir sahibi olunabilir.Kararlar verilebilir.Kompanzasyon gerekliliği için,Kurulu gücün bilinmesine ihtiyaç vardır.Tedaş reaktif tarife uygulamıyor ise pek kompanzasyon kararı alınmaz.Reaktif tarifenin uygulandığı bir yerde cos fi ile işe başlayabiliriz.Ama toplam kapasite ne olacak,kademeler nasıl olacak.Diğer bilgiler,analizler olmadan işi tamamlamakta mümkün değildir.