- Katılım
- 5 Tem 2007
- Mesajlar
- 5,890
- Puanları
- 856
Yanlış 80 -104 A termik ayarı. aylardır bu şekilde sıkıntı yok normali de budur zaten[/
Ana devre üzerine konan termikle koruma yapmak,tesadüfidir !
Yanlış 80 -104 A termik ayarı. aylardır bu şekilde sıkıntı yok normali de budur zaten[/
Ana devre üzerine konan termikle koruma yapmak,tesadüfidir !
yıldız üçgende tamam 0.58 tabiki normal üçgen caliisiyorsa 1.2. bu motor yıldz üçgen miydi cok hatirlamiyorum bakmadim da konunun basina aylar geçmişYıldız üçgen motorlarda,termik, kol üzerine konur ve 0,58x In değerine ayarlanır.1,2 katı gibi bir rakam
olmaz.
Fazın birinin motora gelmemesi demek; )motor iki faza kalmak ne demek? açıklayabilir misiniz
cevabı zaten verilmiş ti ben de sorarken cümleden anliyorum bir faza gelmeedigini.teorik aciklamasini sormak içn sormustum onu.Fazın birinin motora gelmemesi demek; )