Mesutelb arkadaşım.Sizin,öncelikle,kablodan geçen kaçak akım miktarını uygun bir ölçü aleti ile ( mesela
kyorıtsu 2433 vs. ) tespit etmenizde yarar var.Biz biliyoruzki,elektrik kullanan tüm cihazların,zati kaçak
akım miktarı vardır.Sizin devrenizde bu miktar 300 mA 'i geçiyor ise,şalterin açtırması normaldir.Merlin-
Gerin firmasının EZCV 250 ( 4 kutuplu,0,1-1 A akım ayarlı,0-1000 mS açtırma zaman ayarlı ) şalterleri bu-
lunmaktadır.Bu çözüm,diğer şalterler için toroid+açma bobini ile de tabiki yapılabilir.Bence,ilk yapmanız
gereken,kablodaki kaçak akımın miktarını tespit etmek olmalı.Çözüm,bu sonuca göre şekillenecektir.